车间发生短路故障,为什么短路电流在上一级降压站会变大,求教高手!!!
gyqsjz
gyqsjz Lv.2
2014年12月04日 16:29:57
只看楼主

本帖最后由 gyqsjz 于 2014-12-5 09:03 编辑 车间发生短路故障,越级跳闸,车间配电室综保显示一次电流600多,厂区进线综保显示一次电流3500多(平时厂区正常运行,进线电流是600多),送厂区的降压站出线综保显示一次电流6800多,为什么短路电流会变大?请教高手

本帖最后由 gyqsjz 于 2014-12-5 09:03 编辑

车间发生短路故障,越级跳闸,车间配电室综保显示一次电流600多,厂区进线综保显示一次电流3500多(平时厂区正常运行,进线电流是600多),送厂区的降压站出线综保显示一次电流6800多,为什么短路电流会变大?请教高手
免费打赏
tttl0703
2014年12月05日 13:10:00
12楼
:lol学习了
回复
gyqsjz
2014年12月05日 14:15:09
13楼
beida_energy 发表于 2014-12-5 11:11 既然是宗保,那为啥还造成越级跳闸呢?实际就是这情况
回复
gyqsjz
2014年12月05日 14:16:15
14楼
qx1470367056 发表于 2014-12-5 10:06 "平时厂区正常运行,进线电流是600多”,厂区进线综保显示一次电流多少?厂区进线综保显示一次电流是600多A
回复
beida_energy
2014年12月05日 15:19:36
15楼
gyqsjz 发表于 2014-12-5 14:15 实际就是这情况那就需要重新整定上下级的电流参数和时间控制参数。如果使用综保还造成越级跳闸,真不该。如果是过去的传统电磁式继电保护的话,有时候只能忍受。因为无法精确整定嘛!