大家谁做过低压线路的照明工程?
bjkny
bjkny Lv.4
2012年06月03日 12:08:12
来自于照明工程
只看楼主

这里的低压线路照明是指在安全电压范围上下的,12-48V的直流或者交流电路。好象地下管道或者隧道施工会用到这个电压范围的照明,据说采用这种低电压是为了防止出现灌水漏水等意外情况时线路跑电,会对人员安全构成严重威胁。

这里的低压线路照明是指在安全电压范围上下的,12-48V的直流或者交流电路。好象地下管道或者隧道施工会用到这个电压范围的照明,据说采用这种低电压是为了防止出现灌水漏水等意外情况时线路跑电,会对人员安全构成严重威胁。
免费打赏
dianqipanli
2012年06月04日 05:08:51
2楼
通过变压器变成36V及以下的安全电压使用就行了。
《施工现场临时用电安全技术规程》
10.2.2下列特殊场所应使用安全特低电压照明器:
1.隧道、人防工程、高温、有导电灰尘、比较潮湿或灯具离地面固定低于2.5m等场所的照明,电源电压不应大于36V;
2.潮湿和易触及带电体场所的照明,电源电压不得大于24v;
3.特别潮湿场所、导电良好的地面、锅炉或金属容器内的照明,电源电压不得大于12V。
不过需要注意,因为照明器的电压低了,同样功率的电流就高了,电缆的截面应该加大。
回复
ssqqugamd
2012年06月05日 09:36:26
3楼
因电压太低,供电半径很小是不能长距离输电的。输电还是用380、220、127伏低压。用电二楼正解。
回复
老貓
2012年06月14日 08:49:55
4楼

回复
bjkny
2012年09月01日 13:49:14
5楼
上边的都是正解
回复
bjkny
2014年02月17日 02:49:10
6楼
我们住的楼房的地下室全改成36V电源了,不知道怎么回事。
回复