本人关于消防电梯的困惑
本人现在建一工程,在消防试压时,消火栓口漏水,水流到电梯前室侵入到电梯轿厢缝里,把电梯的门机控制系统浸湿了,结果电梯运行就把元器件烧坏了。我现在有个问题感到困惑的是:消防电梯是消防时用的,消防人员在救火是时肯定要用水,既然要用水,那么水肯定要往电梯里面流(一般来讲消火栓距离电梯前室都不远),如果消防电梯一沾水就烧坏,那消防时还怎么用电梯啊?这个问题困扰了我很久。
消防电梯和一般客梯的消防控制一些问题
一般电梯负荷在火灾的时候应该切除,在作设计的时候就应该在一般客梯配电回路上加分励脱扣器以及切除非消防电源消防模块,火灾时降至首层消防电梯配电回路就按照消防设备处理,也加装消防模块,火灾的时候也降至首层.不知道以上理解是否正确,期待大家指正或者斑竹能否告之更详细的解释在这里先谢谢大家了
无电梯机房的电梯控制箱
关于消防电梯的专修要求
想问问有丰富验收经验的大侠们,我在网上看到 消防电梯轿厢内周围采用的装修材料不应低于A级!~ 有没有人知道在哪里的规范能看到这项。我只看到 《高层民用建筑设计防火规范》上说 消防电梯内不能用可燃材料装饰!~ 求正解
关于消防电梯设置的探讨
最近做一栋办公楼设计遇上个问题,想请教一下大家:办公楼建筑层数15层,建筑高度为68.3米,为一类高层建筑,办公楼的标准层面积为1800平方(设置自动喷水灭火系统),电梯布置采用中间核心筒四台并列布置的形式。按照《高规》6.3.2条要求,应该设置两台消防电梯;根据6.3.3.1条要求,消防电梯宜分别设在不同的防火分区内,但好像我这种情况,在办公楼标准层一个防火分区内设置了两台消防电梯,问题来了:我这两台消防电梯是否可以共用一个消防前室呐?理由、依据又是什么? 请各位指教!
关于消防电梯箱温度控制机房风机
消防电梯的设置要求汇总
收录于话题
消防电梯前室消火栓能否借用
本工程是一幢26层的建筑,1、2、3层是办公楼,在住宅的标准层平面上消防电梯前室设有一个消火栓,走道上设有2个消火栓。根据高规要求同一平面只要能保证两股充实水柱达到任何一个角落就可以。那是否可以取消一个走道消火栓?
请教减压及消防电梯排水
1。有一商住楼,一~三层商业用(层高4.5米),市政供水,三~十六层住宅(层高3米),高位水箱供水,水箱顶标高59米,水箱高2米,四层标高12.9米,请问在4。5。6。7层供水支管水表前加减压阀合适吗?2。消防电梯通往集水坑的排水管直埋深度怎确定?怎样收集消防水的,地漏吗? 谢谢!!!
消防电梯用CM1-42002还是用43002?
平时不用的消防用电要用4200,平时用电用4300,那有一些又在消防时有在平时用电,比如消防电梯,应急照明箱,前端的开关应怎么考虑?