收录于话题 对于高层建筑火灾,消防电梯能够节省消防员体力,使消防员快速接近着火楼层;对于地下建筑火灾,由于受当前装备限制,通过楼梯进入地下的危险性比地上建筑高,要尽量缩减到达火场的时间。设置消防电梯有利于满足灭火作战和火场救援的需要,为灭火救援创造有利条件。今天分享消防电梯设置的相关内容。
一、设置范围
二、设置要求
1. 消防电梯应分别设置在不同防火分区内,且每个防火分区不应少于1台。
2. 符合消防电梯要求的客梯或货梯可兼作消防电梯。
3. 除设置在仓库连廊、冷库穿堂或谷物筒仓工作塔内的消防电梯外,消防电梯应设置前室,并应符合下列规定:
1)前室宜靠外墙设置,并应在首层直通室外或经过长度不大于30m的通道通向室外。
2)前室的使用面积不应小于6.0㎡,前室的短边不应小于2.4m。
3)与防烟楼梯间合用的前室,前室面积应满足下表的规定。
4)除前室的出入口、前室内设置的正压送风口和相应规范规定的户门外,前室内不应开设其他门、窗、洞口。
5)前室或合用前室的门应采用乙级防火门,不应设置卷帘。
4. 消防电梯井、机房与相邻电梯井、机房之间应设置耐火极限不低2.00的防火隔墙,隔墙上的门应采用甲级防火门。
5. 消防电梯的井底应设置排水设施,排水井的容量不应小于2m3,排水泵的排水量不应小于10L/s。消防电梯间前室的门口宜设置挡水设施。
6. 消防电梯应符合下列规定:
1)应能每层停靠。
2)电梯的载重量不应小于800kg。
3)电梯从首层至顶层的运行时间不宜大于60s。
4)电梯的动力与控制电缆、电线、控制面板应采取防水措施。
5)在首层的消防电梯入口处应设置供消防队员专用的操作按钮。
6)电梯轿厢的内部装修应采用不燃材料。
7)电梯轿厢内部应设置专用消防对讲电话。
三、其他设置
1. 消防控制室、消防水泵、消防电梯、防排烟风机等消防用电设备应采用两路电源或两回路供电线路供电,并应在最末一级配电箱处自动切换。
2. 除建筑高度小于27m的住宅建筑外,民用建筑、厂房和丙类仓库的封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间的前室或合用前室、避难走道、避难层(间)应设置疏散照明。
3. 防烟楼梯间前室、消防电梯前室、消防电梯与防烟楼梯间合用的前室、走道、坡道应单独划分探测区域。
4. 火灾探测器可设置在消防电梯、防烟楼梯的前室及合用前室、走道、门厅、楼梯间。
5. 消防电梯前室应设置室内消火栓,并应计入消火栓使用数量。
6. 消防电梯间前室或合用前室应设置防烟设施。