消防电梯 排水
更多
消防电梯 区别
消防电梯 机房
消防电梯 价格
消防电梯 速度
消防电梯 尺寸
消防电梯 每层
消防电梯 规范
消防电梯 英文
多层 消防电梯
消防电梯前室 消火栓
消防电梯 地下室
住宅 消防电梯
消防电梯排水泵
消防电梯排水坑
消防电梯尺寸
消防电梯前室
什么是消防电梯
消防电梯规范
消防电梯机房
高层消防电梯
消防电梯设计
消防电梯要求
消防电梯平面
消防电梯基坑
消防电梯图片
#
消防电梯 排水
#
300
消防电梯 排水专题,为您提供消防电梯 排水相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防电梯 排水相关的专业交流讨论,更多消防电梯 排水相关内容请访问
土木在线论坛
!
请教减压及消防电梯排水
1。有一商住楼,一~三层商业用(层高4.5米),市政供水,三~十六层住宅(层高3米),高位水箱供水,水箱顶标高59米,水箱高2米,四层标高12.9米,请问在4。5。6。7层供水支管水表前加减压阀合适吗?2。消防电梯通往集水坑的排水管直埋深度怎确定?怎样收集消防水的,地漏吗? 谢谢!!!
消防电梯坑必须设排水吗?
在《高规》6.3.11条的条文解释中说:在消防电梯井底设排水口非常必要,对此作了明确规定。将流入井底的水直接排出室外,有两种方法:1。消防电梯不到地下层,有条件的可以将井底水直接排到室外。2。在井底下部或旁边设水池。 这个解释是否说,无论什么情况下消防电梯必须单独排水。 例如一地下建筑的消防电梯到底层,在建筑平面中间,在建筑平面的两端均设有集水坑,那么电梯附近还需要另设集水坑吗?
关于消防电梯基坑排水的两个问题
常见的4中消防电梯排水措施
消防电梯的井底应设排水设施
消防电梯的井底应设排水设施 根据 高层民用建筑 设计防火规范GB 50045-95(2005年版) 6.3.3.11 消防电梯 间 前室
本人关于消防电梯的困惑
本人现在建一工程,在消防试压时,消火栓口漏水,水流到电梯前室侵入到电梯轿厢缝里,把电梯的门机控制系统浸湿了,结果电梯运行就把元器件烧坏了。我现在有个问题感到困惑的是:消防电梯是消防时用的,消防人员在救火是时肯定要用水,既然要用水,那么水肯定要往电梯里面流(一般来讲消火栓距离电梯前室都不远),如果消防电梯一沾水就烧坏,那消防时还怎么用电梯啊?这个问题困扰了我很久。
无地下室的高层消防电梯坑如何排水
请教:十一层的小高层住宅,没有地下室,电梯基坑如何做排水呢?如果直接用排水管贴坑底引至室外雨水检查井,一是标高太低,以后总图比较麻烦;二是雨天容易造成雨水倒灌如果用潜污泵提升排水,好像也无处可放请问,有何较好的解决方法。
急请教:消防电梯井排水问题
电梯可以到-2层,下边有消防电梯井,这样消防电梯井相当于在-3层,我们准备在-1层设个简单的淋浴,请问:我们可以把洗澡水直接排到消防电梯井里通过潜水泵排走么?如果不可以,有什么依据么?先多谢了!!!:)
关于消防电梯的专修要求
想问问有丰富验收经验的大侠们,我在网上看到 消防电梯轿厢内周围采用的装修材料不应低于A级!~ 有没有人知道在哪里的规范能看到这项。我只看到 《高层民用建筑设计防火规范》上说 消防电梯内不能用可燃材料装饰!~ 求正解
关于消防电梯设置的探讨
最近做一栋办公楼设计遇上个问题,想请教一下大家:办公楼建筑层数15层,建筑高度为68.3米,为一类高层建筑,办公楼的标准层面积为1800平方(设置自动喷水灭火系统),电梯布置采用中间核心筒四台并列布置的形式。按照《高规》6.3.2条要求,应该设置两台消防电梯;根据6.3.3.1条要求,消防电梯宜分别设在不同的防火分区内,但好像我这种情况,在办公楼标准层一个防火分区内设置了两台消防电梯,问题来了:我这两台消防电梯是否可以共用一个消防前室呐?理由、依据又是什么? 请各位指教!
点击加载更多