消防电梯坑必须设排水吗?
zhanghui9828
2003年05月06日 15:21:57
只看楼主

在《高规》6.3.11条的条文解释中说:在消防电梯井底设排水口非常必要,对此作了明确规定。将流入井底的水直接排出室外,有两种方法:1。消防电梯不到地下层,有条件的可以将井底水直接排到室外。2。在井底下部或旁边设水池。 这个解释是否说,无论什么情况下消防电梯必须单独排水。 例如一地下建筑的消防电梯到底层,在建筑平面中间,在建筑平面的两端均设有集水坑,那么电梯附近还需要另设集水坑吗?

2003年05月14日 15:19:17
2楼
可不用
回复
xsj9428
2003年05月14日 16:09:58
3楼
必须满足以下条件:集水坑底必须低于消防电梯井底,消防电梯井底接排水管至集水坑,集水坑内泵流量必须满足规范要求.
回复
ltm
2003年05月15日 02:58:39
4楼
必须满足以下条件:1。集水坑底必须低于消防电梯井底,消防电梯井底接排水管至集水坑,2。集水坑内不小于2立方米