消防电梯的井底应设排水设施
zjjx2010
zjjx2010 Lv.15
2013年11月05日 09:09:35
来自于建筑构造
只看楼主

消防电梯的井底应设排水设施 根据 高层民用建筑 设计防火规范GB 50045-95(2005年版) 6.3.3.11 消防电梯 间 前室 门口宜设挡水设施。 消防电梯的井底应设排水设施, 排水井 容量不应小于2.00m3,排水泵的排水量不应小于10L/s。 条文说明 6.3.3 九、起火层在灭火过程中,会有大量的水流入消防电梯井道,同时还会有水蒸气进入。为保证消防电梯在灭火过程中正常运行,对井道内的动力、控制线路有必要采取防水措施,如在电梯门口设高4~5cm的漫坡。

消防电梯的井底应设排水设施
根据 高层民用建筑 设计防火规范GB 50045-95(2005年版)
6.3.3.11 消防电梯 前室 门口宜设挡水设施。
消防电梯的井底应设排水设施, 排水井 容量不应小于2.00m3,排水泵的排水量不应小于10L/s。
条文说明 6.3.3
九、起火层在灭火过程中,会有大量的水流入消防电梯井道,同时还会有水蒸气进入。为保证消防电梯在灭火过程中正常运行,对井道内的动力、控制线路有必要采取防水措施,如在电梯门口设高4~5cm的漫坡。

十一、灭火过程中有大量的水流出。以一支水枪流量5L/s计算,1Omin就有3t水流出。—般灭火过程,大多要用两支水枪同时出水。随着灭火时间增加,水流量不断地增大。在起火楼层要控制水的流量和流向,使梯井不进水是不可能的。这么多的水,使之不进入前室或是由前室内部全部排掉,在技术上也不容易实现。
但是,在消防电梯井底设排水口非常必要,对此作了明确规定。将流入梯井底部的水直接排向室外,有两种方法:
消防电梯不到地下层,有条件的可将井底的水直接排向室外。为防雨季的倒灌,排水管在外墙位置可设单流阀。
不能直接将井底的水排出室外时,参考国外做法,井底下部或旁边设容量不小于2.00m3的水池,排水量不小于10L/s的水泵,将流入水池的水抽向室外。
虽然高规条文说明里面有提到可以设置井底,一般都是设置在旁边。直接设置在电梯基坑下部有几个不利因素:
一是增加 基础埋深 。电梯基坑普遍都在1.6m左右,再加上 集水坑 的深度必然增加基础埋深。对造价有影响。
二是增加结构成本,电梯基坑下面如果还有集水坑,那么电梯支座反力全部落在集水坑盖板上,必然增加造价。
三是 消防联动 不易实现。
综合考虑以上因素,通常都把消防电梯集水坑设置在电梯基坑旁边,体积2T,但坑的面积做大一点。可以减少结构基础埋深。
fivelang
2013年11月06日 17:21:46
2楼
消防电梯集水坑做到消防电梯井道下方是在消防电梯不下到地下的最下面一层时候才那样做。
回复
lweiwei_2009
2013年11月06日 19:06:35
3楼
消防电梯下
回复
dadiliusheng
2013年11月10日 18:51:02
4楼
难道还有不设计的么?难以想象。
回复
wjy159753
2013年11月13日 08:13:01
5楼

谢谢楼主分享,顺便领土木币!!!
回复
量子
2013年11月25日 13:32:15
6楼
不错,说得比较具体和详细
回复
lc735604631
2013年12月31日 15:19:51
7楼
谢谢楼主分享,可以不设集水坑吗
回复
fivelang
2014年01月01日 12:27:11
8楼
lc735604631 发表于 2013-12-31 15:19 谢谢楼主分享,可以不设集水坑吗消防电梯不下地下的时候可以不设置集水坑,首层直接排向室外就行。
回复
legend963
2014年01月02日 08:37:26
9楼
学习了,很有道理
回复
国家建筑
2014年01月02日 08:38:39
10楼
有时感觉集水坑太深,基础筏板下落尺寸看起来很恐怖,,,,,
面积做大些,减少井深,靠谱
回复
dongtudou
2014年01月02日 16:09:06
11楼
我们就设在底板上。
回复

相关推荐

APP内打开