路基排水设施质量通病预防及处理
白鸽子
白鸽子 Lv.2
2019年03月01日 15:46:29
只看楼主

1、预制拼装排水沟质量通病预防及处理(1)预防措施: ①为了防止运输过程中预制块损坏,应根据小构件受力特点、打包方式等,制定专门的运输保护措施。 ②为了防止拼缝处水泥砂浆填塞不密实导致的开裂、脱落现象,应该采用专用的勾缝瓦刀填塞水泥砂浆至设计深度。 ③为了防止勾缝时滴落在排水设施表面的水泥砂浆凝固后难以清理,在勾缝施工时应派专人清除滴落的水泥砂浆等污物。 ④为了防止路基排水设施基础处理不到位导致沉降开裂,应在基础处理时派专人负责,各项指标检测合格后再进行下一道工序施工。

1、预制拼装排水沟质量通病预防及处理(1)预防措施:

①为了防止运输过程中预制块损坏,应根据小构件受力特点、打包方式等,制定专门的运输保护措施。

⑤为了防止墙背土回填时挤压排水设施,导致几何尺寸改变,应采用适当的内撑结构。

(2)处理措施:

①运输过程中预制块损坏,应将损坏的预制块集中堆放,统一处理,不得用于实体工程中。

②预制块拼缝使用的水泥砂浆填塞不密实,轻微受力即开裂。遇到该缺陷应将原来填塞的水泥砂浆完全掏出,再用尺寸匹配的瓦刀进行填塞,保证砂浆填塞至设计深度。

③排水设施基础压实度不足,不均匀沉降后导致开裂渗水。遇到该缺陷应及时开挖进行返工处理,防止渗水加速沉降。

④墙背土回填时未使用内撑,导致排水设施几何尺寸改变。墙背土回填遇到此情况时停止回填,将两侧变形部分预制块拆除,采取内撑措施后再重新回填。2、现浇排水沟质量通病预防及处理针对现浇法施工常见的质量通病,采取以下措施:

(1)预防措施:

①为了防止开挖沟槽时扰动基底原状土,造成基础沉降,排水设施开裂。开挖沟槽时距离设计要求的槽底20-30cm时,采取人工开挖。

②为了防止浇筑完的主体结构表面不光滑或主体结构变形,应选用表面平整、强度、刚度满足要求的模板。混凝土浇筑前所有模板都要涂刷脱模剂,模板连接部位要牢固可靠。

③为了防止混凝土漏振导致出现麻面、蜂窝等现象,砼浇筑过程中每一振点的振捣持续时间宜为20~30s,以混凝土停止下沉、不出现气泡、表面呈现浮浆为度。

④为了防止施工缝设置不合理导致沉降、开裂等问题,施工过程中应派专人检查施工缝布置间距是否符合设计要求。

(2)处理措施:

现浇法施工的路基排水设施出现质量问题后通常以每两道施工缝间的主体结构为一个单元进行返工处理。3、浆砌排水沟质量通病预防及处理(1)预防措施:

①为了防止浆砌石通缝,砌体施工时加强石料挑选工作,选择符合规定的石料进行砌筑,较大石料要适当进行修整;注意石块左右、上下、前后的交搭,必须将砌缝错开,特别注意相邻的上下层错开。

②为了防止石块粘接不牢,砌体结构松散,砌体施工应采用坐浆法砌筑,严禁采用灌浆法;采用拌合机按配合比要求拌制砂浆。

③为了防止浆砌石大面凹凸不平,垂直度超出设计及规范标准,应优选表面平整的石料做面;砌筑过程中必须挂线,经常检查挂线偏差。

④为了防止勾缝砂浆在砌体完成不久即脱落,施工时应严格控制勾缝砂浆质量;砌筑完成后马上进行勾缝,停留时间过久时在勾缝前认真进行表面清理;勾缝后及时、认真进行养护。

(2)处理措施:

①存在通缝、外观质量极差的砌体排水设施按照沉降缝设置情况分节段进行返工处理。

②勾缝水泥砂浆局部脱落,将原砂浆残留物清理干净,用水冲洗湿润,重新勾缝后结合施工气候进行养护。4、碎石盲沟质量通病预防措施盲沟施工常见的质量问题是排水不畅,主要原因是施工方法欠妥,材料控制不严。盲沟施工时应从以下方面进行预防:

①盲沟所用各类材料应洁净、无杂质,碎石含泥量符合设计要求;

②各层的填料要求层次分明、填筑密实;

③盲沟施工时,当日下管填料要一次完成,盲沟长时要分段施工;

④填石盲沟颗粒均匀无杂物,纵坡符合设计要求;

⑤渗水管盲沟施工完毕,要将管内砂浆残渣、杂物清除干净;

⑥盲沟进水口要设反滤层。

申明:本文转自网络,版权归原作者所有,如需转载,请标明来源;如有侵权,请联系删除。