无地下室的高层消防电梯坑如何排水
binghe_fei
binghe_fei Lv.2
2006年05月25日 21:42:42
只看楼主

请教:十一层的小高层住宅,没有地下室,电梯基坑如何做排水呢?如果直接用排水管贴坑底引至室外雨水检查井,一是标高太低,以后总图比较麻烦;二是雨天容易造成雨水倒灌如果用潜污泵提升排水,好像也无处可放请问,有何较好的解决方法。

请教:十一层的小高层住宅,没有地下室,电梯基坑如何做排水呢?
如果直接用排水管贴坑底引至室外雨水检查井,一是标高太低,以后总图比较麻烦;二是雨天容易造成雨水倒灌
如果用潜污泵提升排水,好像也无处可放
请问,有何较好的解决方法。
免费打赏
xfd831
2006年05月25日 23:16:54
2楼
十一层的小高层住宅,正好可以不用做消防电梯,不信去查《高规》。

如果一定要做也可以,集水坑可以在电梯下或引到室外,再用潜污泵提升。