急请教:消防电梯井排水问题
xiao_reng
xiao_reng Lv.2
2010年01月21日 17:25:20
只看楼主

电梯可以到-2层,下边有消防电梯井,这样消防电梯井相当于在-3层,我们准备在-1层设个简单的淋浴,请问:我们可以把洗澡水直接排到消防电梯井里通过潜水泵排走么?如果不可以,有什么依据么?先多谢了!!!:)

电梯可以到-2层,下边有消防电梯井,这样消防电梯井相当于在-3层,我们准备在-1层设个简单的淋浴,请问:我们可以把洗澡水直接排到消防电梯井里通过潜水泵排走么?如果不可以,有什么依据么?先多谢了!!!:)
免费打赏
xiao_reng
2010年01月21日 19:29:22
2楼
好像没有哪条明确规定不允许吧?
没找到明确的条目,请您指教!
回复
w-jwei
2010年01月22日 09:28:03
3楼
高规7.4.10 消防电梯的设置应符合下列规定:

1 消防电梯间应设置前室。前室的使用面积应符合本规范第7.4.3 条的规定,前室的门应采用乙级防火门;
注:设置在仓库连廊、冷库穿堂或谷物筒仓工作塔内的消防电梯,可不设置前室。
2 前室宜靠外墙设置,在首层应设置直通室外的安全出口或经过长度小于等于30m 的通道通向室外;
3 消防电梯井、机房与相邻电梯井、机房之间,应采用耐火极限不低于2.00h 的不燃烧体隔墙隔开;当在隔墙上开门时,应设置甲级防火门;
4 在首层的消防电梯井外壁上应设置供消防队员专用的操作按钮。消防电梯轿厢的内装修应采用不燃烧材料且其内部应设置专用消防对讲电话;
5 消防电梯的井底应设置排水设施,排水井的容量不应小于2m3,排水泵的排水量不应小于10L/s。消防电梯间前室门口宜设置挡水设施;
消防电梯前室设挡水设施,就是不能让其它水进入到消防电梯基坑中,你也不能把淋浴水排入到基坑中!
回复
xiao_reng
2010年01月22日 10:32:09
4楼
不好意思,好像我搞错了,问题重新描述一下吧,多谢各位大侠:

住宅楼上共7层,地下还有-2层,电梯是到-2层的,然后在电梯斜下方(相当于-3层了)有个井,大约3m*2m见方,深度不知,井下有潜水泵,请问这个井是消防井么???如果不是消防井那是排污井么?
-1层原来是储藏室,现在成保安宿舍了,里边增设淋浴和卫生间,洗澡水和卫生间的水都排到这个井里边通过泵抽走(排水管明显是后来加的),请问如果是排污井,洗澡水和卫生间的水可以这么排么???
回复
zhonggeng114
2010年01月22日 11:00:10
5楼
不可以的
回复
xiao_reng
2010年01月22日 11:06:46
6楼
能不能详细说说,多谢:)
回复
gdslrq220
2012年04月22日 12:03:27
7楼
在此请问,客梯也是下到下面的,也会有电梯井,那这个电梯不用排水?
回复
xyh740
2012年04月22日 14:46:29
8楼
很明显就是个排污井,是排地下水的,后来改多用的了嘛.
回复
xyh740
2012年04月22日 14:49:38
9楼
电梯底坑是不允许有聚水的.
回复
一生为水
2012年04月22日 20:40:36
10楼
楼上的正解,消防电梯排水是排消防水的。
回复
blueice87
2012年04月23日 15:49:06
11楼
消防电梯下的泵是排发生火灾时系统所产生的水的 平时的生活污水不能排入此井 可以再设一个集水坑收集然后排出去嘛!
回复

相关推荐

APP内打开