玻璃钢冷却塔填料的选择
1、应根据冷却塔的型式、冷却任务、循环冷却水的水质;设计运行工况等条件,选择刚度好、耐腐蚀、抗老化、具有阻燃性能的填料。逆流式冷却塔宜采用薄膜式或点滴薄膜式;横流式冷却塔宜对薄膜式、点滴薄膜式、点滴式填料与塔体高度等配套比较后确定。 2、应根据进塔水温t1选择阻燃(氧指数30~40)、耐温性能不同的填料: t1≤45℃,宜选择聚氯乙烯; t1≤55℃,宜选择改性聚氯乙烯; t1≤60℃,宜选择聚酯玻璃钢。 3、寒冷地区,填料材质应根据地区的最低月平均气温,选用相应耐寒等级的填料,最低月平均气温低于一8℃的地区应选用耐寒型填料。 4、当冷却水的悬浮物小于20mg/L时,宜采用薄膜型填料。当冷却水的悬浮物大于50mg/L时,宜采用点滴式或点滴薄膜式填料。 5、填料的热力特性与阻力特性应结合风机特性进行综合评价,选择在相同设计条件下冷却能力最大者。对薄膜式填料,当片
造成冷却塔的选择偏小的原因
冷却塔按照形状分为方形与圆形,按照水流向分为横流与逆流, -般常用的为方形横流冷却塔与圆形逆流冷却塔两种。其中方形横流冷却塔占地面积小,噪育低,方便几台拼装,但是造价高圆形逆流冷却塔造价低。制冷快报分析认为,根据噪音标准还可分为普通型、低噪育型与低噪音型。冷却塔一般用于水冷机组(水冷螺杆、水冷立柜等) ,与机组的冷凝器相接,多安装 于建筑的裙楼或者楼顶,也可用于工业场所冷却。 冷却塔不能单纯按机组额定流程选择,应该根据当地的空 气温湿度对冷却塔的能力进行修正后选择相应的流程。按照机组额定流程选择发生设计失误的原因有: 1、冷却塔参数的测试工况为进风 湿球温度27°C ,而设计项目的当地外界环境温度和这个温度有差异,2、冷却塔的测试工况为进水温度37°C ,出水温度32°C ,而我们机组的进水温度为30°C ,出水温度为35°C ,两者有差异。以上两个差异导致在简单的按照流程选型的过程中很容易造成冷却塔的选择偏小,尤 其是上海、广州、杭州等湿球温度大的地区, 导致机组运行故障或者机组在低效率下运行。 随着国民
冷却塔的开式和闭式要怎样进行选择?
冷却塔按照水和空气是否直接接触分为闭式冷却塔与开式冷却塔,对于两者如何选用,除了考虑投资成本之外,还应从性能上做一个分析对比。 01、开式冷却塔 冷却原理就是,通过将循环水以喷雾方式,喷淋到玻璃纤维的填料上,通过水与空气的接触,达到换热,再有风机带动塔内气流循环,将与水换热后的热气流带出,从而达到冷却。此种冷却方式,首期的投入比较的少,但是运营成本较高(水耗、电耗)。 02、闭式冷却塔 冷却原理,简单来说是两个循环:一个内循环、一个外循环。没有填料,主核心部分为紫铜管表冷器。 ①内循环:与对象设备对接,构成一个封闭式的循环系统(循环介质为软水)。为对象设备进行冷却,将对象设备中的热量带出到冷却机