玻璃钢冷却塔填料的选择
lingnenghao
2012年10月23日 08:53:32
来自于制冷技术
只看楼主

 1、应根据冷却塔的型式、冷却任务、循环冷却水的水质;设计运行工况等条件,选择刚度好、耐腐蚀、抗老化、具有阻燃性能的填料。逆流式冷却塔宜采用薄膜式或点滴薄膜式;横流式冷却塔宜对薄膜式、点滴薄膜式、点滴式填料与塔体高度等配套比较后确定。  2、应根据进塔水温t1选择阻燃(氧指数30~40)、耐温性能不同的填料:  t1≤45℃,宜选择聚氯乙烯;  t1≤55℃,宜选择改性聚氯乙烯;  t1≤60℃,宜选择聚酯玻璃钢。

 1、应根据 冷却塔的型式、冷却任务、循环冷却水的水质;设计运行工况等条件,选择刚度好、耐腐蚀、抗老化、具有阻燃性能的填料。逆流式冷却塔宜采用薄膜式或点滴薄膜式;横流式冷却塔宜对薄膜式、点滴薄膜式、点滴式填料与塔体高度等配套比较后确定。
  2、应根据进塔水温t1选择阻燃(氧指数30~40)、耐温性能不同的填料:
  t1≤45℃,宜选择聚氯乙烯;
  t1≤55℃,宜选择改性聚氯乙烯;
  t1≤60℃,宜选择聚酯玻璃钢。
  3、寒冷地区,填料材质应根据地区的最低月平均气温,选用相应耐寒等级的填料,最低月平均气温低于一8℃的地区应选用耐寒型填料。
  4、当冷却水的悬浮物小于20mg/L时,宜采用薄膜型填料。当冷却水的悬浮物大于50mg/L时,宜采用点滴式或点滴薄膜式填料。
  5、填料的热力特性与阻力特性应结合风机特性进行综合评价,选择在相同设计条件下冷却能力最大者。对薄膜式填料,当片型相同而片距与片高组合不同者,应进行对比计算,当设计水温差较大时,宜选择片高较大者。
  6、当填料块直接简支在支撑小梁上时,支撑梁宜采用宽度小,通风阻力小的结构,梁中距应与填料块简支最优尺寸相配合。当采用支撑型格板时,格板简支设计跨度与支撑梁的跨度应一致,格板的耐腐蚀性能应与填料相适应。
  7、当填料安装方式采用吊装时,应有防止填料发生晃动的措施。
  8、填料的组装形式应稳定、便于施工和日常维护。
免费打赏

相关推荐

APP内打开