无风机塔利用特殊结构的喷嘴和扩散器,将循环冷却水喷射成为细微的水滴(水滴的粒径几乎小于50um),这些水滴与吸热上升的空气接触时,增加了接触面积,在混合过程中发生动能转化,从而能有效的进行换热,泠却水落至填料层后与进入塔内的空气进行二次热交换来完成冷却水散热量的要求。 存在问题: A、因为塔内的空气是自然流动,流动速度比较低,塔内湿热空气残留较多导致湿球温
无风机塔利用特殊结构的喷嘴和扩散器,将循环冷却水喷射成为细微的水滴(水滴的粒径几乎小于50um),这些水滴与吸热上升的空气接触时,增加了接触面积,在混合过程中发生动能转化,从而能有效的进行换热,泠却水落至填料层后与进入塔内的空气进行二次热交换来完成冷却水散热量的要求。
存在问题:
A、因为塔内的空气是自然流动,流动速度比较低,塔内湿热空气残留较多导致湿球温
比外界自然环境高,热力性能变化较大,得不到强制保证。
B、 单位体积的散热能力较差,因此无风机冷却塔的内部须填料体积较大,塔体大。以
流量100T/h的塔为例,无风机塔的体积就是机械抽风塔的1.6-2.0 倍。
环境温度:
无风机塔中空气是依靠热气流来提升,交换的是潜热,这就对空气的湿度有要求。如果外界状祝稍微偏离设计状况(例如:外界湿球温度变高,外界的风速),无风机塔的额定自我调节能力就会变差,其热力性能会迅速受到影响。
运行水质:
无风机塔利用利用特殊结构的喷嘴来产生细微水滴,这对于水质要求特别高,由于一部分水滴的蒸发会使循环冷却水中的矿物质和其他杂质留下来,这些物质极易堵塞很微小的喷嘴孔径。维护成本高。
噪音评价:
无风机冷却塔素以“无能耗、无噪音”做为自身特点,但其高压喷射的水声却是较大的,同时颗粒水经2-3米高回落到填料的冲击声及填料到集水盆的3米滴水声却相当大。比较机械抽风其优势也不是非常明显。小系统实测噪音值基本相当,大系统也只不超过5dB(A)的差距,而且在冷却塔摆放位置稍作调整即可回避噪音问题。