1、标准设计工况:干球温度31.5℃,湿球温度28℃,空气压力99400Pa,进水温度42℃,出水温度32℃;2、选用斜梯形波方塔填料,热力性能优良、通风阻力小,使该类冷却塔达到结构紧凑、占地面积小的设计目的;3、采用机翼型空腹结构大直径、大面积、低转速、低动压玻璃钢风机叶片,使用该类冷却塔具有节能、低噪的显着特点;4、低噪声冷却塔于进出风口及淋雨区设置降噪装置,使同级别冷却塔降噪达5dB(A);5、可以进行多种形式的并联组合,适合大水量的冷却水系统使用;
1、标准设计工况:干球温度31.5℃,湿球温度28℃,空气压力99400Pa,进水温度42℃,出水温度32℃;
2、选用斜梯形波方塔填料,热力性能优良、通风阻力小,使该类冷却塔达到结构紧凑、占地面积小的设计目的;
3、采用机翼型空腹结构大直径、大面积、低转速、低动压玻璃钢风机叶片,使用该类冷却塔具有节能、低噪的显着特点;
4、低噪声冷却塔于进出风口及淋雨区设置降噪装置,使同级别冷却塔降噪达5dB(A);
5、可以进行多种形式的并联组合,适合大水量的冷却水系统使用;
6、采用固定布水系统,选用ABS多层流低压淋水喷头,布水均匀、使用时间长,且配水压头低,有益于节省系统配水动力;
7、布水管上设置BO-160/45不对称收水器装置,收水功能好,使冷却塔的飘水损失降至0.01%以内;
8、塔体框架可选用Q-235型材、304不锈钢型材、FRP型材制作,“304/FRP”框架可适用于流动水PH到1.0以内的酸性环境下使用;
9、水量800m3/h的冷却塔框架可采用钢筋混凝土框架,该框架虽施工周萁略长、投资较高,但具使用时间长、维护费用低等,用户可视实际情况选择;
10、如流动水浊度长期高至50ppm以上,或含油污等杂质,则需视水质条件选用PVC网格填料或304不锈钢挂板点滴填,该填料适用流动水浊度可扩展至450ppm;
11、结构稳固,塔顶设置检修平台,维护检修方便。