选择冷却塔时要参照当地的湿球温度,请问那我选择时冷却塔的工况湿球温度低于环境的湿球温度是不是就可以啊?另外室外湿球温度是不是当地夏季的平均值啊?

选择冷却塔时要参照当地的湿球温度,请问那我选择时冷却塔的工况湿球温度低于环境的湿球温度是不是就可以啊?另外室外湿球温度是不是当地夏季的平均值啊?
whitewofesame
2011年04月03日 10:59:47
2楼
1.选择冷却塔的湿球温度要高于环境湿球温度(在这里是指夏季空调设计湿球温度)才可以。
2.夏季平均湿球温度做选择冷却塔的依据是不太合适的,理论上说夏季平均湿球温度是偏低的。