干球温度是用温度计挂在室外或室内测得的温度。 将温度计的温泡扎上润湿的纱布,并将纱布的下端浸于充水容器中,就成为湿球温度计了。将湿球温度计置于通风处,使空气不断流通,此时该温度计读数为湿球温度。 网上找到这两个定义,应该没错吧,但是对冷却塔的影响是什么啊? 其中又分 环境空气干湿球温度--在冷却塔萨上风向且不受出塔空气回流影响条件下测得的空气干湿球温度; 进塔空气干湿球温度--包括湿空气回流和外部干扰影响在冷却塔进风口测得的空气干湿球温度。
干球温度是用温度计挂在室外或室内测得的温度。
将温度计的温泡扎上润湿的纱布,并将纱布的下端浸于充水容器中,就成为湿球温度计了。将湿球温度计置于通风处,使空气不断流通,此时该温度计读数为湿球温度。
网上找到这两个定义,应该没错吧,但是对冷却塔的影响是什么啊?
其中又分
环境空气干湿球温度--在冷却塔萨上风向且不受出塔空气回流影响条件下测得的空气干湿球温度;
进塔空气干湿球温度--包括湿空气回流和外部干扰影响在冷却塔进风口测得的空气干湿球温度。
2楼
又找到一点资料:
冷却塔回水与出水温度之差一般称作冷却范围它主要取决于周围空气的湿球温度。冷却塔的凉水功效用出水温度与进风湿球温度之差或称作沮度接近值来衡量。因此.当地湿球温度的变化直接影响冷却塔的冷却作用。
回复
3楼
湿球温度按照暖通专业选用的数据确定,然后,根据样本提供的数据选型
回复
4楼
1)干球温度就是环境温度;湿球温度代表环境下水自然蒸发所能达到的最低温度;二者结合,可以表示空气的温度及湿度;
2)冷却塔冷水温度同湿球温度之差称为逼近度(APPROACH),一般在3~4 C以上。也就是说现实中的冷却塔不太可能降到湿球温度,会有一定差距;
3)选择湿球温度是以当地气候状况做参考,如全年运行,则取夏季最热天数气候的平均;夏季不运行,则取次热季节最热天数气候的平均(这种情况不多);至于取几天,取多少,就和安全系数有关系了。一般国内南方地区取28~29 C,北方可取27 C以下,具体对待;
上面的前辈, 在下是良机冷却塔的销售工程师, 如果你们有何问题, 可以随时联络在下: 上海良机公司 工程部 李天 电话:021 57609600EXT117 MOBILE: 13386069298 EMAIL: LCJSB@LIANGCHI.COM.CN
回复
5楼
谢谢赐教,在下还是刚入门的菜鸟!
回复
6楼
目前,公知的冷却塔为凉水式和空气冷却式两种主要形式。这两种冷却塔又有自然通风冷却塔和机械通风冷却塔。
由于凉水塔主要受空气湿球温度的影响,是靠水的蒸发和传导来散热,因此其对水的消耗量非常大。
而空气冷却塔是利用传导使空气吸热来实现散热,主要受空气干球温度的影响。
回复
7楼
谁知道江苏地区的湿球温度?
回复
8楼
苏南地区好象是27-28之间
回复
9楼
28~28.5
回复
10楼
有没有全国各地干球和温球温度的统一介绍资料
回复
11楼
江苏不同的城市干球和温球温度不同,请与我联系
回复