例如水冷冷水机,知道制冷量250KW,如何计算冷却塔的大小跟 冷却水流量
例如水冷冷水机,知道制冷量250KW,如何计算冷却塔的大小跟 冷却水流量
2楼
要查出机组的输入功率是多少,加上制冷量就是散热量了。
假如散热量为300KW,进出水温差为5度,可以算出水流量为52立方米。
然后根据当地设计空调湿球温度查塔的样本,就能选出冷却塔的型号。
回复
3楼
我偷学了领导诺熙小姐的估算方法:lol 流量: 250*1.2*1.25*861/5000=64.57m3.h
塔大小:250/2.5=100p 风冷
250/3=83.3p 水冷
不知对不对
回复
4楼
hhhh
回复
5楼
还是根据散热量计算,比较靠谱
回复
6楼
回眸一下带币走
回复
7楼
冷库专业设计 发表于 2016-5-21 14:20 还是根据散热量计算,比较靠谱如按散热量计算,荣老又说离主题了:lol我知散热量计算最精准,但主题条件不足,如cop,工况等,你说是不是
回复
8楼
躲不完的坑啊。:lol
回复