请教空调冷却塔选型问题
zfzfww
zfzfww Lv.4
2010年07月15日 17:21:48
来自于中央空调
只看楼主

如果有制冷机样本,按样本的蒸发器流量选冷却塔的流量就可以了吗?不用乘以1.1~1.2的安全系数了吗?冷却泵的流量就按等于冷却塔流量来选取吗?

如果有制冷机样本,按样本的蒸发器流量选冷却塔的流量就可以了吗?不用乘以1.1~1.2的安全系数了吗?
冷却泵的流量就按等于冷却塔流量来选取吗?
hnyyzz
2010年07月16日 08:28:11
2楼
怎么扯到蒸发器去了
 冷却塔冷却水量可以按下式计算:
W=Q/C(tw1-tw2)
  式中Q——冷却塔排走热量,kW;压缩式制冷机,取制冷机负荷1.3倍左右;吸收式制冷机,去制冷机负荷的2.5左右;
  c——水的比热,kJ/(kg• oC),常温时c=4.1868 kJ/(kg•oC);
tw1-tw2——冷却塔的进出水温差,oC;压缩式制冷机,取4~5 oC;吸收式制冷机,去6~9 oC。
回复
hnyyzz
2010年07月16日 08:31:12
3楼
按制冷机样本上的冷凝器的水流量,乘以安全系数,选择冷却水塔水量

但是还要考虑冷却水进出口温度是否一样。参考性能曲线
回复
zlk20042004
2010年07月16日 08:40:29
4楼
不错是个好东西
回复
zfzfww
2010年07月16日 18:12:22
5楼
谢谢。是冷凝器。说错了
回复
fuhaiyang801
2010年07月17日 11:02:16
6楼
系数最好大一点,冷却塔大一点点,浪费不了多少能源,制冷效果好一点,还有冷却搭的换热效果和名牌参数也有出入,特别是小品牌
回复
falstaff
2010年07月17日 11:54:34
7楼
有木有好的冷却塔厂家推荐下,最好是使用过的······
回复
chenlin0022
2010年07月23日 18:40:49
8楼
不错,了解下.有帮助
回复
tear1111
2010年07月24日 15:04:55
9楼
冷却塔根据冷水机的冷却水量来选,如果没有正好流量的当然适当放大一点比较好,冷却水泵可根据水机的冷却水量来选。
回复
tanglei1990722
2017年06月27日 11:47:35
10楼
那些公式都是初步估算的吧,是不是实际设计时要根据主机的水量乘以安全系数确定,那个什么1.3和2.2都是按照COP计算出来的。
回复

相关推荐

APP内打开