大型商场冷却塔的选型与运行
wylok2008
wylok2008 Lv.3
2010年04月29日 22:54:25
来自于中央空调
只看楼主

请教各位一个问题:一大型商场,空调分内区,外区.内区四季供冷,外区夏供冷冬制热.若当地湿球温度为28.2度,但设计室外湿球温度取值30度(业主方要求),在冷负荷相同(如取100RT)的情况下,冷却塔选型偏大. 问题:1.按当地温湿球温度30度选出的冷却塔,运行性能是否会下降?    2.对主机有何影响?[ 本帖最后由 wylok2008 于 2010-4-29 22:57 编辑 ]

请教各位一个问题:

一大型商场,空调分内区,外区.内区四季供冷,外区夏供冷冬制热.若当地湿球温度为28.2度,但设计室外湿球温度取值30度(业主方要求),在冷

负荷相同(如取100RT)的情况下,冷却塔选型偏大.

 问题:1.按当地温湿球温度30度选出的冷却塔,运行性能是否会下降?

    2.对主机有何影响?


[ 本帖最后由 wylok2008 于 2010-4-29 22:57 编辑 ]
wxh740813
2010年04月30日 07:43:38
2楼
处理能力自然要比28.2度的大的多,冷却塔大其实是对冷机有好处的,但也不能太大,那螺杆机来说,如果冷却水温度过低,排气压力太低机组就会停机保护。所以大型的制冷系统冷塔最好做自控,可根据水温的变化调节冷却风扇的开停。
回复
wlq258702
2010年04月30日 10:00:28
3楼
2楼说的有道理,
回复
xuke854
2010年04月30日 12:57:16
4楼
比如苏州地区与上海地区相似,夏季室外湿球温度规范上为28.2度,但近几年气候变化,因此湿球温度可能会高于28.2度,故在选冷却塔的时候应该适当把湿于温度提高至29度。
还有就是横流塔虽然噪音低,漂水少,但冷却效果不如逆流塔,因此选用的时候也应该注意。
回复