工程中遇到个问题:设计按5°温差选型,设计型号为200m3/h。(标准按5°)施工单位、冷却塔厂按3°温差选型,选择型号为250或300m3/h。(施工单位、冷却塔厂一致认为所有工程都温差都达不到5°,所以应选3°,理由:新装能达到,使用一段时间可能就达不到)业主该怎么办?按设计参数定货,还是听施工单位、冷却塔厂的更改为250或300m3/h。现在业主将这一情况告诉设计人员后,设计人员也说可以改!这下就郁闷了,业主现在怎么办呢?
工程中遇到个问题:
设计按5°温差选型,设计型号为200m3/h。(标准按5°)
施工单位、冷却塔厂按3°温差选型,选择型号为250或300m3/h。(施工单位、冷却塔厂一致认为所有工程都温差都达不到5°,所以应选3°,理由:新装能达到,使用一段时间可能就达不到)
业主该怎么办?按设计参数定货,还是听施工单位、冷却塔厂的更改为250或300m3/h。
现在业主将这一情况告诉设计人员后,设计人员也说可以改!这下就郁闷了,业主现在怎么办呢?
[
本帖最后由 wuwei.xiong 于 2009-6-18 19:52 编辑 ]
2楼
请大家帮忙提下意见。。谢谢
回复
3楼
按设计来。。。。。。。。。。。。
回复
4楼
这个问题已告诉设计人员了,他说,为了可以改!立场怎么那不坚定呢。所以我才会那么郁闷
回复
5楼
呵呵,这个有可能设计已经考虑损耗和余量了啊,!!!!!!!!!
回复
6楼
如果按照3度来算的话,水量就要增加,水泵要改大,管道是否要更改还要看情况,预算必然要增加了.
不过,从技术上来说,如果是给冷水机组用的冷却塔,那么温差的改变问题不大(冷却能力不减少就可以).
只要业主肯出钱就好了.
回复
7楼
是给冷水机组用的,机组冷量833KW,按3°计算水量:833*860/(1000*3)=238m3/h*1.2=285.6m3/h
按5°计算水量:833*860/(1000*5)=143m3/h*1.2=171.6m3/h
回复
8楼
= =b很多比较差的冷却塔厂家都不敢保证的。选型应该就是根据室外湿球温度、进出口温度和流量(冷量)决定,至于放多少余量是要看每个冷却塔厂商的产品的。
回复
9楼
是很伤脑筋,现在的产品,楼上的说的好,要问生产厂家,他们对自己的产品是个什么样子,只有他们自己最清楚。
回复
10楼
大一点没有关系 可以改~~~~~~~~~~
回复
11楼
如果你那里湿球温度是27度,那么直接选200吨就可以了。
如果湿球温度大于28度,就要按照冷却塔样本上的性能表来选择了,应该说250吨的塔在这个情况下,只能解决200吨水降5度的要求。就是说需要标称250吨流量的塔的冷却表面积,才能解决200吨水的降温要求。而不是说要你把冷却流量提高到250吨/小时。
如果详细计算,应该按照系统排热量来选择冷却流量:冷水机组冷凝热+水泵实际电功率=排热量(kW);
排热量(kW)/5度/4.18=冷却水流量(lg/s);
根据冷却水流量及夏季室外计算湿球温度来选择冷却塔型号。
冷却水泵的流量=冷却水流量,而不是最终选择的冷却塔的标称流量
回复