求助:冷却塔的选型合理吗?
carluo
carluo Lv.4
2011年05月05日 20:26:26
来自于中央空调
只看楼主

现广州有一台水冷螺杆机60HP(制冷量190KW,冷冻水流量33m3/h,冷却水流量41m3/h),问选用一台逆流式圆塔60冷顿(水流量46.8m3/h,风量25200m3/h),还是选用80冷顿(水流量62.64m3/h,风量27000m3/h)合适?或者再选大些100冷顿?工况不同下如何修正。谢谢各位指点!

现广州有一台水冷螺杆机60HP(制冷量190KW,冷冻水流量33m3/h,冷却水流量41m3/h),问选用一台逆流式圆塔60冷顿(水流量46.8m3/h,风量25200m3/h),还是选用80冷顿(水流量62.64m3/h,风量27000m3/h)合适?或者再选大些100冷顿?工况不同下如何修正。谢谢各位指点!
免费打赏
hongliu20032001
2011年05月07日 10:23:14
2楼
选80的塔吧.
回复
ziyiyinzhe
2011年05月07日 11:48:47
3楼
正常来说应该是60冷吨的塔已经足够,但是广州常年湿度都很大,再加上使用过程中积垢等因素影响换热效率,60冷吨的水流量可能不能满足你这台机的使用。所以选择80冷吨比较合适。另外,广东这边厂家很多,良莠不齐,质量参差,有些厂家的产品性能并不令人满意,选择80冷吨也是有一个保险系数在里面的。
回复
gaomaomao2001
2011年05月08日 15:53:35
4楼
有钱就80吧,没钱就60吧 只要主机不是大部分时间全开另外冷却塔厂家不偷量,问题不大
回复
ywj1980
2011年05月08日 16:03:12
5楼
如果是按我的经验来选的话,60吨的就可以了。过大浪费。
回复
design_d
2011年05月08日 16:28:49
6楼
60应该够了,你根据广州的湿球温度配合供回水温度查一下样本册就行了。
回复
zhaowenliangde
2011年05月08日 20:09:44
7楼
选择冷却塔不单要看流量,还要看供回水温,相关气象条件。
回复
wkb530
2011年05月09日 09:39:59
8楼
个人还是推进80冷吨的 ,考虑安全系数在里面,再说用一段时间后设备还会老化的 ,性能会受到一定的影响
回复
yanyi2011
2011年05月09日 10:32:56
9楼
如果考虑设备老化问题,那么系统内其他设备也同样存在老化问题,这时光你一个冷却塔有余量是没有用的,建议选60的。设备选大了会带来很大的能源浪费,甚至会影响系统的正常运行。设备选型应依据理论计算,不能凭拍脑袋,不然你学专业干嘛使。
回复
xread
2011年05月09日 19:26:20
10楼
国内的冷却塔厂商良莠不齐,建议费用与土建条件允可的情况下优先是用80吨的,实在不行再用60吨的,不然夏天出现问题别人还是怪你的。
回复
cnbbzz
2011年05月10日 07:46:27
11楼
先按6楼所述,根据广州的湿球温度配合供回水温度查一下样本册,看下这个时候的流量是多少再决定。
回复

相关推荐

APP内打开