求助:冷却塔的选型合理吗?
carluo
carluo Lv.4
2011年05月05日 20:26:26
来自于中央空调
只看楼主

现广州有一台水冷螺杆机60HP(制冷量190KW,冷冻水流量33m3/h,冷却水流量41m3/h),问选用一台逆流式圆塔60冷顿(水流量46.8m3/h,风量25200m3/h),还是选用80冷顿(水流量62.64m3/h,风量27000m3/h)合适?或者再选大些100冷顿?工况不同下如何修正。谢谢各位指点!

现广州有一台水冷螺杆机60HP(制冷量190KW,冷冻水流量33m3/h,冷却水流量41m3/h),问选用一台逆流式圆塔60冷顿(水流量46.8m3/h,风量25200m3/h),还是选用80冷顿(水流量62.64m3/h,风量27000m3/h)合适?或者再选大些100冷顿?工况不同下如何修正。谢谢各位指点!
免费打赏
xuxueqinhb
2011年05月10日 10:14:42
12楼
我感觉要看一下当地的气象条件,再看具体的冷却塔进出口温度
回复
vs1983
2011年05月10日 10:20:40
13楼
选80的,差不了几百元
回复
maliyaxiunv
2011年05月10日 14:16:53
14楼
优先选80的吧
回复
hcq78
2011年05月10日 15:29:08
15楼
还是选80的吧,60的太勉强了,等到6,7月份你就吃力了,价格也贵不了多少。
回复
carluo
2011年05月10日 16:20:10
16楼
谢谢各位兄台的建议。
回复
ob_soss
2011年05月11日 09:52:05
17楼
哦, 学习了! 经济与设计标准的较量
回复
zsyooo
2011年05月18日 01:14:43
18楼
选80的,差不了几百元,夏天出现了问题别人还是会怪你的。
回复
lihuajiancn
2011年05月18日 08:22:33
19楼
60小了点,80大了点,有70就好了,大的水塔成本高一些,换来的是系统日后运行的稳定性。。看负荷类型,如果是工业的话就要用大一点的,因为工业是全年24小时运行的,水塔的结垢非常严重,会造成水塔性能的下降。
回复
z474677894
2011年05月27日 13:11:43
20楼
80的价格是贵不了多少,但是在使用的时候耗电量要多,日积月累的算下来是笔不小的数字。
不管您使用哪种,需要节能改造的可以找我,100%节能。
回复

相关推荐