冷却塔选型要注重经济性分析: 1、好的冷却塔热力性能指标好。 如热力性能为104%,表示在标准工况下,冷却水温差可达5℃×1.04=5.2 ℃,即主机冷却水入口温度为37 ℃-5.2 ℃=31.8 ℃;根据主机“冷却水温度变化与制冷量关系的曲 线”可知,冷却水入口温度为31.8 ℃时,主机制冷量可达102%; 如冷却塔热力性能为90%,表示在标准工况下,冷却水温差为5 ℃×0.90=4.5 ℃,即主机冷却水入口温度为37 ℃-4.5 ℃=32.5 ℃。根据主机“冷却水温度变化与制冷量关系的曲 线”可知,冷却水入口温度为32.5 ℃时,主机制冷量可下降到97%; 从上可看出,由于马利冷却塔热力性能较高(104%),可使主机制冷量高出102%-97%=5%,也就是说,当使主机达到相同的制冷量时,配套热力性能较低的冷却塔(90%),会使主机运行至少高出5%的能耗。
冷却塔质量的好还是不是不能只看机组的重量,还要看塔的材质、电机功率、漂水率和蒸发量。漂水率和蒸发量:此数值越低,水消耗的越低,节约水。在相同冷吨情况下,比电机功率,功率越低就越节能。