参数:三台开利冷冻机19XR,制冷量1200RT;冷却塔是BAC的散热量是1301RT,而且还有三台450KW的Atlas copco的空压机也要用冷却水来冷却,请问,目前一台冷却塔工频运行能否满足一台冷冻机和一台空压机的散热要求?冷却塔在选择时散热量应该怎样计算?

参数:三台开利冷冻机19XR,制冷量1200RT;冷却塔是BAC的散热量是1301RT,而且还有三台450KW的Atlas copco的空压机也要用冷却水来冷却,请问,目前一台冷却塔工频运行能否满足一台冷冻机和一台空压机的散热要求?冷却塔在选择时散热量应该怎样计算?
免费打赏
ztc57
2006年08月29日 10:53:50
2楼
难道没有人知道吗?希望大家指点一下!
回复
wyf462311
2006年09月06日 23:34:02
3楼
我记得我的老大教我这样计算冰机用的冷却塔的流量:冰机冷吨数x3024+压缩机功率KWx860,然后除以300就可以了(37\32)
回复
ougn841x
2006年09月12日 15:40:17
4楼
-----------

有点难度哟!!!

----------------------------------
回复
hoyo88
2006年09月13日 15:36:42
5楼
满足不了,一般是3.3加伦/千瓦
回复
ztc57
2006年10月07日 10:21:30
6楼
有没有包空压机的那一快也算进去啊.我看你这个只是冷冻机和冷冻机的压缩机的.
依照你的公式算出来的是冷却塔的流量吧 .


回复
bahop
2007年01月14日 15:53:19
7楼
冷却塔的散热量=流量*温差*1000(冷却塔设计标况下37-32-28)