本帖最后由 sk5771623 于 2013-8-6 14:18 编辑 由中国国际贸易促进委员会北京市分会、中国制冷学会、中国制冷空调工业协会,上海市制冷学会、上海市冷冻空调行业协会共同主办的“第二十二届国际制冷、空调、供暖、通风及食品冷冻加工展览会”(2011中国制冷展)在上海顺利举办。本届中国制冷展以“美好生活,共同创造”为主题,旨在与社会大众和广大用户共同创造一个安全、舒适、节能、环保以及可持续发展的理念。 在本届中国制冷展论坛会议上,中国工业制冷协会负责人表示,“各部委、省市将陆续出台各种具体细化政策,以推动制冷空调产业快速发展。”与此同时随着建筑节能及绿色环保受到越来越多的重视,作为建筑耗能的罪魁祸首及城市废气的主要制造者,空调行业特别是中央空调领域的节能减排迫在眉睫,重要性日益体现,从这届中国制冷展的动态趋势,可以窥见空调节能特别是中央空调节能板块这一细分市场即将涌现庞大商机开始步入高速增长期。 空调能耗一直是建筑节能领域不可忽视的“大户”,特别是 “电老虎” 中央空调的能耗更占到整个建筑
请教大家冷却塔是否匹配?
此项改造工程建筑面积.3.9万M ,地上25层地下2层,主机为4台350冷吨开利离心机,最大负荷时运转2台。4台离心冷冻泵流量60.6L/S、扬程37M、压力进950 KPa出1250 KPa离心冷却泵4台流量80L/S、扬程30M、压力进250Kpa出450Kpa,原冷却塔8台、型号DBHL-150、流量150M /H、安装位置4层。改造后冷却塔1台、型号KFT700-350-C2、流量486 M /H、湿球温度28℃、△t=5 ℃。自从冷却塔改造后冷却水温一直偏高,开一台主机时冷却水进32℃出37℃、冷冻水进18℃出14℃(下午最热时),开2台主机时一台满载另一台只有50℅时,冷却水进35℃出40℃、冷冻水进16℃出12℃,如果再增加负载,主机就开始喘振了。主机的冷凝器打开过,非常干净且无垢,究竟是塔选小了,还是泵小了,本人急待回复!谢谢大家了!!!