如何区分干式冷却塔和湿式冷却塔?
冷却塔按水和空气的接触方式分为:①湿式冷却塔;②干式冷却塔;③干湿式冷却塔。干式冷却塔是凝汽器的冷却水不直接同空气接触的冷却塔。干式冷却塔是干式冷却系统中最主要的设备。在严重缺水地区,可采用干式冷却系统。干式冷却塔可以采用自然通风,也可采用机械通风。按其是否直接冷却工艺流体又可分为间接冷却和直接冷却两类。干式冷却塔主要由散热盘管、风机、风筒、空气分配装置及塔体等组成。有的干式冷却塔在散热盘管上还设有淋水装置,包括喷淋配水系统、过滤器、集水槽、喷淋水泵等,以提高换热效果。冷却塔中水和空气的热交换方式之一,是流过水表面的空气与水直接接触,通过接触传热和蒸发散热,把水中的热址传送给空气.用这种冷却方式的称为湿式冷却塔。湿式冷却塔的热交换效率高,水被冷却的极限温度为空气的湿球温度。但是,水因蒸发而造成损耗;蒸发又随着循环的冷却水含盐度增加,为了稳定水质,必须排掉一部分含盐度较高的水;风吹也会造成水的损失。这些水的亏损必须有足够的新水持续补充。因此,湿式冷却塔要有补给水的水源。干
请教大家冷却塔是否匹配?
此项改造工程建筑面积.3.9万M ,地上25层地下2层,主机为4台350冷吨开利离心机,最大负荷时运转2台。4台离心冷冻泵流量60.6L/S、扬程37M、压力进950 KPa出1250 KPa离心冷却泵4台流量80L/S、扬程30M、压力进250Kpa出450Kpa,原冷却塔8台、型号DBHL-150、流量150M /H、安装位置4层。改造后冷却塔1台、型号KFT700-350-C2、流量486 M /H、湿球温度28℃、△t=5 ℃。自从冷却塔改造后冷却水温一直偏高,开一台主机时冷却水进32℃出37℃、冷冻水进18℃出14℃(下午最热时),开2台主机时一台满载另一台只有50℅时,冷却水进35℃出40℃、冷冻水进16℃出12℃,如果再增加负载,主机就开始喘振了。主机的冷凝器打开过,非常干净且无垢,究竟是塔选小了,还是泵小了,本人急待回复!谢谢大家了!!!