冷却塔除垢器的处理应用
冷却塔除垢器 循环水冷却塔除垢器 随着科学的发展和人类的进步,中央空调已在现代建筑中得到了普遍的使用。在中央空调使用过程中,水质的优劣直接影响到传热设备的使用效果和使用寿命,影响着运行费用的增减。中央空调水循环系统中主要存在着腐蚀、结垢、微生物三个方面的问题。目前,成功开发出“中央空调冷却水净化处理专用高频开关电源”,经反复测试,杭州桂冠吸垢机效果最好。随着社会的发展和科学的进步,水处理技术会不断完善,效果更理想,从而彻底解决中央空调水系统中存在的三大问题。 冷却塔除垢器 水垢的厚度与换热损失和设备耗电的关系表产品应用领域(图文结合)高频电解式电子吸垢机广泛应用于工业、农业、旅游、环保、日常生活等领域,如发电厂、钢铁厂、水泥厂、石化、电力、制药、食品、造纸印刷、冶金、煤炭开采、机械加工、制造、高端养殖、商场酒店、办公场所等;中央空调冷却水,解决结垢、污泥沉积、细菌藻类等问题;如工厂、酒店、商场、写字楼、机关办公楼等,工业用空压站、供热系统,解决水系统结垢、锈蚀等问题,如电子厂、电子线路板厂、
请教大家冷却塔是否匹配?
此项改造工程建筑面积.3.9万M ,地上25层地下2层,主机为4台350冷吨开利离心机,最大负荷时运转2台。4台离心冷冻泵流量60.6L/S、扬程37M、压力进950 KPa出1250 KPa离心冷却泵4台流量80L/S、扬程30M、压力进250Kpa出450Kpa,原冷却塔8台、型号DBHL-150、流量150M /H、安装位置4层。改造后冷却塔1台、型号KFT700-350-C2、流量486 M /H、湿球温度28℃、△t=5 ℃。自从冷却塔改造后冷却水温一直偏高,开一台主机时冷却水进32℃出37℃、冷冻水进18℃出14℃(下午最热时),开2台主机时一台满载另一台只有50℅时,冷却水进35℃出40℃、冷冻水进16℃出12℃,如果再增加负载,主机就开始喘振了。主机的冷凝器打开过,非常干净且无垢,究竟是塔选小了,还是泵小了,本人急待回复!谢谢大家了!!!