关于规范规定的室外进水管道与室外水池的问题
第8.3.1条 室外消防给水管道的布置应符合下列要求: 一、室外消防给水管网应布置成环状,但在建设初期或室外消防用水量不超过15 L/s时,可布置成枝状; 二、环状管网的输水干管及向环状管网输水的输水管均不应少于两条,当其中一条发生故障时,其余的干管应仍能通过消防用水总量 第8.3.3条具有下列情况之一者应设消防水池: 一、...... 二、市政给水管道为枝状或只有一条进水管,且消防用水量之和超过25 L/s 规范对这两个数据15L/s、25L/s是不是应该统一呢? 实例:一个多层住宅,室内没有消火栓,室外消防水量为25L/s,室外进水只提供一路, 那么针对8.3.1条不能满足两条进水管的要求,是否需要设置水池来保证安全, 但是针对8.3.3条,一路进水,没有超过25L/s,又可以不做水池, 不知大家有什么看法?
关于北方室外水箱保温的请教?
各位同行好,我有一问题想请教大家:北方地区一个水质监测站房(单层,60平米左右),站房内需预留一个DN20给水管,除此之外的用水器具还有:卫生间内有一坐便器,一洗脸盆,一个淋浴(热水用电加热热水器)还有厨房内的一个洗菜盆,平常也就一两个人值班.现在的问题是:站房位于郊区,无市政水源,只是在站房附近打了口井,现在考虑在站房的屋顶放一水箱,由泵从井中抽水至水箱,平常都由水箱内贮水供给站房内用水.我想请教的是:1.屋顶水箱的容积怎么确定比较合适?2.水箱采用什么材料比较好?玻璃钢行吗?怎么做保温能保证水箱不会冻?是不是必须用电伴热?如果用电伴热的话具体怎么做?(因为目前还没找到专门用于寒冷地区室外保温的具体做法或者图集)3.井内的泵有无特殊要求?(比如说吸程)4.水箱的进水管用DN32的够吗?5.我想将水泵出水管(水箱的进水管)先埋地敷设,然后再贴外墙引至屋顶,请问露于室外的给水管能不能不做保温,而是在给水管露于室外部分的最低点设一泄水阀,冬天每次往水箱上水后将管内水放空?