现在有一个1200平方的室外水池,水深1.6米,想用钢筋混凝土捣制,请教下应该用多大的钢筋,间距多大?混凝土应该捣制多厚才不会裂缝?分两次捣制的话,要注意些什么问题,怎么处理接口? 怎么一个施工方法才最合理,最安全!请高手赐教指点!!
现在有一个1200平方的室外水池,水深1.6米,想用钢筋混凝土捣制,请教下应该用多大的钢筋,间距多大?
混凝土应该捣制多厚才不会裂缝?分两次捣制的话,要注意些什么问题,怎么处理接口?
怎么一个施工方法才最合理,最安全!
请高手赐教指点!!
2楼
找我给你做 281953045
回复
3楼
水不是很深,配筋也不会太离谱!14@150 足够了!另外具体条件不知道 不知道抗浮能不能过!毕竟面积有点大 板厚取400吧
回复
4楼
水深才1.6m,随便怎么做了!250厚的池壁,300厚的底板都够了,池壁配筋14@200足够!底板配14@150就行了,
回复
5楼
应该是地下的吧。如果是地下的,主要问题是在施工方面,设计倒是不复杂。
回复
6楼
1200平方的底面积,短方向跨度得30m左右吧?水池底板按照四边简支计算吗?按裂缝控制的板厚和配筋可不小!
楼上建议的板厚及配筋能满足裂缝验算吗?
回复
7楼
水池侧壁下按条形基础考虑,水池底板可参考防水板处理
回复
8楼
这个板厚300,壁厚250,配筋140都是经验所得吗?
回复
9楼
假定池底板简支成立,那么请问池壁怎么计算?
回复
10楼
池壁按侧向土压力+水压力+地面荷载计算
回复
11楼
我也做过一个景观水池,有2000多方,比你的要大,但只有1.25米深。当时做300厚板,配12@150双层双向(构造配)。池壁250厚。地板飘翼500,池底做碎石找坡,最薄200mm,一来可以抗浮,二来走水。基础处理只要均匀就可以了,应为基本上水池自重与挖去的土补偿了。预留一点沉降高度,施工时做好降水,希望对你有用。
回复