室外消火栓和消防水池的问题
zhp4230
zhp4230 Lv.4
2006年08月17日 01:18:44
只看楼主

碰到一个乡下地区的办公楼小区设计。已做了室内消火栓和屋顶消防水箱,泵房和消防水池另外做一个单体。但是室外消火栓就有问题了,他们那里没有市政供水,无法保证室外消火栓的用水和压力。现在消防水池储存室内和室外的消防用水量,水泵接合器设在水池吸水口旁边,这样室内消火栓都没问题了。室外的改怎么办?和室内接一块,由屋顶水箱保证压力却保证不了用水量。要不室外消火栓也做个消防泵启动按钮,跟室内消火栓一样???

生活供水不是采用变频,是由屋顶生活水箱供水的,也没法把室外消火栓接生活给水管网上。谁有办法...
免费打赏
zhp4230
2006年08月17日 01:28:06
2楼
或者是不是不用做室外消火栓了,如果能满足小区内建筑都在消防水池取水口适当的距离之内,好像挺难
回复
zhp4230
2006年08月17日 12:49:46
3楼
再顶一下,有没有解决室外消火栓用水的好方法
回复
zongzf
2006年08月17日 12:56:03
4楼
看来只有增加箱子的体积了
回复
shao
2006年08月17日 12:58:26
5楼


室外消防取水口不一定要在水池附近吧?可以考虑多做几个取水口,用管道与水池连通,距离远一些也可以的.
回复
yaaaa
2006年08月17日 13:28:47
6楼
既然是办公楼小区设计且有泵房和消防水池,那何不存贮室外消防用水然后单独设室外消火栓管网采用消防水泵加压供水呢?

不过还是有点疑问:没有市政供水,那生活用水和消防水池用水哪来呢?
回复
023gdc
2006年08月17日 17:26:27
7楼
设室外消火栓泵,并在每个室外消火栓处设置消防按钮。
回复
zhp4230
2006年08月18日 01:02:52
8楼
乡下很多是打井用水的,那个满足不了消防供水安全性。

室外消火栓设启泵按钮,固定在哪呢?有没有图集?