碰到一个乡下地区的办公楼小区设计。已做了室内消火栓和屋顶消防水箱,泵房和消防水池另外做一个单体。但是室外消火栓就有问题了,他们那里没有市政供水,无法保证室外消火栓的用水和压力。现在消防水池储存室内和室外的消防用水量,水泵接合器设在水池吸水口旁边,这样室内消火栓都没问题了。室外的改怎么办?和室内接一块,由屋顶水箱保证压力却保证不了用水量。要不室外消火栓也做个消防泵启动按钮,跟室内消火栓一样???
生活供水不是采用变频,是由屋顶生活水箱供水的,也没法把室外消火栓接生活给水管网上。谁有办法...