各位同行好,我有一问题想请教大家:北方地区一个水质监测站房(单层,60平米左右),站房内需预留一个DN20给水管,除此之外的用水器具还有:卫生间内有一坐便器,一洗脸盆,一个淋浴(热水用电加热热水器)还有厨房内的一个洗菜盆,平常也就一两个人值班.现在的问题是:站房位于郊区,无市政水源,只是在站房附近打了口井,现在考虑在站房的屋顶放一水箱,由泵从井中抽水至水箱,平常都由水箱内贮水供给站房内用水.我想请教的是:
各位同行好,我有一问题想请教大家:北方地区一个水质监测站房(单层,60平米左右),站房内需预留一个DN20给水管,除此之外的用水器具还有:卫生间内有一坐便器,一洗脸盆,一个淋浴(热水用电加热热水器)还有厨房内的一个洗菜盆,平常也就一两个人值班.现在的问题是:站房位于郊区,无市政水源,只是在站房附近打了口井,现在考虑在站房的屋顶放一水箱,由泵从井中抽水至水箱,平常都由水箱内贮水供给站房内用水.我想请教的是:
1.屋顶水箱的容积怎么确定比较合适?
2.水箱采用什么材料比较好?玻璃钢行吗?怎么做保温能保证水箱不会冻?是不是必须用电伴热?如果用电伴热的话具体怎么做?(因为目前还没找到专门用于寒冷地区室外保温的具体做法或者图集)
3.井内的泵有无特殊要求?(比如说吸程)
4.水箱的进水管用DN32的够吗?
5.我想将水泵出水管(水箱的进水管)先埋地敷设,然后再贴外墙引至屋顶,请问露于室外的给水管能不能不做保温,而是在给水管露于室外部分的最低点设一泄水阀,冬天每次往水箱上水后将管内水放空?
2楼
我的一点答复,供参考~
1.水箱容积可以根据日用水定额来确定,如果不想让泵每天都启动,可确定几日的用水定额。
2.寒冷地区屋顶应设水箱间,有维护结构。水箱可以采用玻璃钢,岩棉保温30mm,电拌热我也没有做过,设置维护结构的话最好能采暖,电暖气也可以。
3.水泵扬程够打到水箱里就可以了。
4.水箱的进水管应根据泵的出水口管径大小确定,一般大于泵的出水口管径。
5.冬天放空是必须的,但保温必须得做。
回复
3楼
一、水箱的容积取决于你一天启动几次泵,或者几天启动一次泵。但是给排水规范中水箱水超过48h不能得到更新时需要加消毒装置。
二、材质你自己选吧。如果一定要放在室外,而且没有采暖的水箱间的话,那么目前只有电伴热保温一种办法了。《管道和设备保温、防结露及电伴热》(03S401)国标图集。
三、井内的泵这个问题如果你不懂或者自己都不愿意想,那我也不愿意给你说。
回复
4楼
非常感谢楼上两位前辈的宝贵建议,现在问题基本已经解决:
1.屋顶水箱有效容积按2立设置,因为仪器间冲洗设备用水量还是较大的,加上厨卫用水,基本上是一天上一次水,不用再单独设置消毒装置;
2.现在甲方坚持不让做水箱间,因此只能考虑采用电伴热对室外给水管和水箱防冻和保温,这一点我还有点不太清楚,烦请三楼前辈指教:《管道和设备保温、防结露及电伴热》(03S401)国标图集仅适用于室内和管沟内的管道和设备保温,对于这种露于室外的情况,保温的具体做法是否同室内情况一样考虑,还是保温做法更厚点?
3.采用深井泵,泵的流量按一小时充满水箱考虑,即流量为2m3/h,扬程按50m选配,因为井的深度大概是40米多点;
4.进水管管径按二楼前辈意见确定;
5.同上
回复