有人能详细讲下生活水箱容积计算么
wx_1676331115589
2024年01月24日 21:49:51
只看楼主

 3.8.3 生活用水低位贮水池的有效容积应按进水量与用水量变化曲线经计算确定;当资料不足时,宜按建筑物最高日用水量的20%~25%确定。 1、如题,生活用水低位贮水池的有效容积应按进水量与用水量变化曲线经计算确定,这个办法是怎么算的? 2、1、生活水池有效容积可按下式计算: V>=(Q1-Q2)T+V1+Vs Q1 :水泵出水量;Q2 :水泵进水量;T :水泵最长连续运行时间;Vs:生产事故备用水量。

 3.8.3 生活用水低位贮水池的有效容积应按进水量与用水量变化曲线经计算确定;当资料不足时,宜按建筑物最高日用水量的20%~25%确定。


1、如题,生活用水低位贮水池的有效容积应按进水量与用水量变化曲线经计算确定,这个办法是怎么算的?

2、1、生活水池有效容积可按下式计算:

V>=(Q1-Q2)T+V1+Vs

Q1 :水泵出水量;Q2 :水泵进水量;T :水泵最长连续运行时间;Vs:生产事故备用水量。

这个好像是某标准上的,是那条规范 那本书上的那一条?,知道的麻烦告诉一下。


我们这审图好像用20-25百分比最高生活用水计算不通过,要用这个进水了出水量 秒流量算,把我难住了

免费打赏
yj蓝天
2024年01月27日 10:05:40
3楼

好资料,学习啦,谢谢楼主分享

回复
ly2txj
2024年01月31日 09:37:54
4楼

建筑给水排水设计手册

回复

相关推荐