关于规范规定的室外进水管道与室外水池的问题
applan
applan Lv.12
2006年01月10日 14:08:08
只看楼主

第8.3.1条 室外消防给水管道的布置应符合下列要求: 一、室外消防给水管网应布置成环状,但在建设初期或室外消防用水量不超过15 L/s时,可布置成枝状; 二、环状管网的输水干管及向环状管网输水的输水管均不应少于两条,当其中一条发生故障时,其余的干管应仍能通过消防用水总量 第8.3.3条具有下列情况之一者应设消防水池: 一、...... 二、市政给水管道为枝状或只有一条进水管,且消防用水量之和超过25 L/s

第8.3.1条 室外消防给水管道的布置应符合下列要求:
一、室外消防给水管网应布置成环状,但在建设初期或室外消防用水量不超过15 L/s时,可布置成枝状;
二、环状管网的输水干管及向环状管网输水的输水管均不应少于两条,当其中一条发生故障时,其余的干管应仍能通过消防用水总量
第8.3.3条具有下列情况之一者应设消防水池:
一、......
二、市政给水管道为枝状或只有一条进水管,且消防用水量之和超过25 L/s

规范对这两个数据15L/s、25L/s是不是应该统一呢?
实例:一个多层住宅,室内没有消火栓,室外消防水量为25L/s,室外进水只提供一路,
那么针对8.3.1条不能满足两条进水管的要求,是否需要设置水池来保证安全,
但是针对8.3.3条,一路进水,没有超过25L/s,又可以不做水池,
不知大家有什么看法?
免费打赏
sh_wangjun
2006年01月10日 14:55:17
2楼

8.3.1条,管道可布成枝状,当然水池可不做。
此条为管道成环的标准
8.3.3条,水池可不做,管道必须环状。
此条为设置消防水池的标准
回复
applan
2006年01月10日 16:59:09
3楼

若是管道不能成环(因为只有一条进水管),那应当怎样设计呢?
回复
wf
2006年01月10日 17:04:35
4楼
呵呵,确实是漏洞。不能成环,为了安全当然还得做消防水池了。
回复
wf
2006年01月10日 17:12:03
5楼
但是楼主看看该条文解释,应该有所领悟!
可惜条文解释又跳出个20L/s 的数字,有点乱。
回复
ah-wangjun
2006年01月10日 17:49:03
6楼

只有一条进水管也可以成环呀,成环是为了检修时不断水,但市政仍然有可能断水。
两条规范的消防要求关系是8.3.1最低,没有水池,检修时可能断水,8.3.3条要求以下是没有水池,但是检修不会断水,高于此要求后,如一条管路,要建水池,保证任何情况下不断水。
就是8.3.3条要求成环,但是此种情况下消防用水量之和不超过25 L/s时,仍然可以不做消防水池
回复
applan
2006年01月10日 18:35:05
7楼
回6楼,我也不多说了,例子最能说明问题,呵呵。

一个多层住宅,室内没有消火栓,室外消防水量为20L/s,室外进水只提供一路。
怎么做才能满足规范呢?
回复
ah-wangjun
2006年01月10日 23:34:49
8楼

室外管道成环,无须设置消防水池
回复
applan
2006年01月11日 08:41:20
9楼

你的意思是一条进水管、管道形成环状?
回复
kibo
2006年01月11日 08:50:05
10楼

室外成环应该是尽量做到,和几路进水关系并不大,保证内部检修不断水。
两路进水是为了保证外部检修不断水。
回复
applan
2006年01月11日 09:00:25
11楼

如果是室外成环状,是否应该要潢足下面这条:
第8.3.1条 室外消防给水管道的布置应符合下列要求:
一、......
二、环状管网的输水干管及向环状管网输水的输水管均不应少于两条,当其中一条发生故障时,其余的干管应仍能通过消防用水总量

而且按照这个例子里,总共就2个室外消火栓。支状前端的检修类似于环状的主入水口了。
如果是小区等面积较大,用水量较大时,也就不存在这个问题了(就是在一楼提到的两个数据)


回复

相关推荐