关于规范规定的室外进水管道与室外水池的问题
applan
applan Lv.12
2006年01月10日 14:08:08
只看楼主

第8.3.1条 室外消防给水管道的布置应符合下列要求: 一、室外消防给水管网应布置成环状,但在建设初期或室外消防用水量不超过15 L/s时,可布置成枝状; 二、环状管网的输水干管及向环状管网输水的输水管均不应少于两条,当其中一条发生故障时,其余的干管应仍能通过消防用水总量 第8.3.3条具有下列情况之一者应设消防水池: 一、...... 二、市政给水管道为枝状或只有一条进水管,且消防用水量之和超过25 L/s

第8.3.1条 室外消防给水管道的布置应符合下列要求:
一、室外消防给水管网应布置成环状,但在建设初期或室外消防用水量不超过15 L/s时,可布置成枝状;
二、环状管网的输水干管及向环状管网输水的输水管均不应少于两条,当其中一条发生故障时,其余的干管应仍能通过消防用水总量
第8.3.3条具有下列情况之一者应设消防水池:
一、......
二、市政给水管道为枝状或只有一条进水管,且消防用水量之和超过25 L/s

规范对这两个数据15L/s、25L/s是不是应该统一呢?
实例:一个多层住宅,室内没有消火栓,室外消防水量为25L/s,室外进水只提供一路,
那么针对8.3.1条不能满足两条进水管的要求,是否需要设置水池来保证安全,
但是针对8.3.3条,一路进水,没有超过25L/s,又可以不做水池,
不知大家有什么看法?
免费打赏
kibo
2006年01月11日 09:06:18
12楼
具体到工程实践中对于规范的理解执行情况,我们这里是这样的:
1,规范的划线“大于25L/S”,由于现在有大量歌舞娱乐场所要上喷淋,而这些场所实际上体量和面积都不是很大。所以我们不是根据总水量的“25L/S”来划线,而是各个系统分开。
2,一般市政单路供水,或者双路供水,理解为只是满足室外消防水量,其保证率不予深究----这个和浙江同行理解是一致的。
3,室内消火栓还是根据15L/S是否双路供水来划线,这里的双路供水理解为保证不间断供水。多层的一般都不会超出这个线。所以室内消火栓也采取市政直接供水。
4,自动喷淋系统,通常没有特别高的水量、尤其是水压的保证情况下,必须设置临时高压系统,同时设置屋顶水箱,无法设置时设置满足规范要求的气压罐。
回复
applan
2006年01月11日 09:33:49
13楼
呵呵,kibo兄把问题扩大了。
这个例子只是一个多层住宅,室内没有消火栓,室外消防水量为20L/s,室外进水只提供一路。

怎么做才能满足规范?
因为:
第8.3.1条 室外消防给水管道的布置应符合下列要求:
一、室外消防给水管网应布置成环状,但在建设初期或室外消防用水量不超过15 L/s时,可布置成枝状;......
第8.3.3条具有下列情况之一者应设消防水池:
一、......
二、市政给水管道为枝状或只有一条进水管,且消防用水量之和超过25 L/s
回复
kibo
2006年01月11日 09:37:43
14楼

多层住宅如果没有室内消防水量,8.3.3条就不用考虑了。
至于室外成环,我认为尽量罢,真的不成环,还有“建设初期”可以说呢。
回复
cming227
2008年08月01日 17:42:26
15楼
这个问题的答案是什么:)
回复

相关推荐