1、GB 50205-2020 钢结构工程施工质量验收标准 附录 J 钢结构工程计量方法 J.0.1 钢结构构件分类应符合下列规定 1)钢结构柱指由柱底板底部开始至顶部,由工厂制作完成的 部分,梁间柱长度原则上取梁间净距; 2)钢结构梁指与柱或与梁连接的横向构件,包括悬臂梁等构件; 3) 钢结构支撑指垂直支撑、水平支撑等支撑构件;
1、GB 50205-2020 钢结构工程施工质量验收标准
1)钢结构柱指由柱底板底部开始至顶部,由工厂制作完成的 部分,梁间柱长度原则上取梁间净距;
2)钢结构梁指与柱或与梁连接的横向构件,包括悬臂梁等构件;
关于什么是零件、部件、构件,GB 50205-2020, 2、 术语和符号 部分的内容;
各构件综合单价不同,就会设计到一个问题,零件是计入钢梁,还是钢柱?
至于散发件(例如柱脚垫板),哪种构件安装所需就算入哪种构件,工程量比较少,所以即便有争议问题也不大,不必过多纠结。
1) 型钢、管材、索杆等应按规格、形状、尺寸分类,算出设计长度后乘以其产品标准规定的单位质量为设计量;
2) 钢板、钢带、压型钢板等板材应按规格、厚度分类,根据设计尺寸算出面积(或体积)后乘以其产品标准规定的单位质量为设计量;
3) 紧固件(螺栓)、栓钉等应根据设计文件按规格、形状、尺寸分类确定个数(套数)或换算其质量(个数乘以单位质量)为设计量;
4) 高强度螺栓连接副应根据设计文件按规格分类确定套数;
高强度大六角头螺栓连接副由1个螺栓、1个螺母和2个垫圈组成;
扭剪型高强度螺栓连接副由1个螺栓、1个螺母和1个垫圈组成;
5) 焊缝设计量应根据设计文件所要求的焊缝尺寸计算熔敷金属量来确定;
实际工作中几乎不会计算焊缝的工程量,包括焊缝长度( 探伤以外 )和熔敷金属量。
6) 节点钢板 应按 设计尺寸来计算其面积,对于不规则或多边形钢板 可取 其外接矩形面积来计算;
虽然这本规范是GB,但本条文内容也仅仅是“应”、“可”,没有强制约束力,合同双方可以自行决定是按外接矩形,还是按实际面域,又或者采取其他的方式,例如称重的计量方法。
7) 对螺栓孔、坡口、扇形切角以及梁柱连接间隙等不应扣除,开孔面积小于0.1㎡的设备管道开口也不应扣除。
2) 复杂结构钢材的损耗调整系数可由合同双方根据实际情况协商确定。
3) 计算数值应保留两位小数,数字尾数可按四舍五人取舍。
除去各地方定额中给损耗,市场上的大部分项目招标都会将损耗归入综合单价内,由投标人自行考虑,不会另外计量。
J.0.4 钢结构防护涂装工程量计算应符合下列规定:
1) 防腐涂装工程量应取钢结构构件表面积,螺栓、构件切口、重叠部位及开孔面积小于0.1m不予扣除;
2) 防火涂料工程量应按设计文件要求的涂层厚度中心线计算其面积,当采用超薄层防火涂料时,可取钢结构构件表面积,构件连接部位、设备孔补强等引起的缺损量不大于0.5㎡时,可不予扣除;
3) 涂装工程量也可按照合同约定,采用合适的统计或系数的简易算法。
部分地区市场上的习惯是防火涂料工程量,按结构重量计算,**元/t。
除了 GB50205 附录J 以外,还可以参考 GB 50500-2013 中关于工程量计算规则的内容。
2、GB 50500-2013 建设工程工程量清单计价规范
《吉林省建筑工程计价定额》(JLJD-JZ-2019)
金属结构工程—工程量计算规则
1、在合同中明确计算依据,施工设计图,施工详图,总价包干……
4、
注意屋面或者墙面板的内、外板面积
差
问题;