蒸汽软管专题,为您提供蒸汽软管相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与蒸汽软管相关的专业交流讨论,更多蒸汽软管相关内容请访问
土木在线论坛
!
金属软管的问题及蒸汽管道问题
最近做到蒸汽管道的动力工程,蒸汽管道在车间内部架空敷设,遇到伸缩缝的时候我打算用金属软管,但是,这个金属软管是否可以当伸缩节用呢?它的伸缩量是按照两个固定支架间的伸缩量来选取,还是另外再做波纹伸缩节呢? 还想问一下,室内蒸汽管道是否可以没有坡度的敷设呢,因为在室内架空走,支架不可能按照坡度计算准确的每个之间的高差,所以就打算用没有坡度的敷设。如果没有坡度,那在设置疏水器的时候之间的距离按照多少才合适呢?疏水器的设置里面,一直不知道冷凝水的水量具体如何确定,请各位指教。
关于消防软管卷盘的设置
《建筑设计防火规范》中8.3.3条规定:设有室内消火栓的人员密集公共建筑以及低于本规范第8.3.1条规定规模的其他公共建筑宜设消防软管卷盘;建筑面积大于200m2的商业服务网点应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。 消防软管卷盘及轻便消防水龙在平面图及系统图中如何表示?立管管径方面如何确定?
关于蒸汽设计的一点疑问?
例如:10T/h蒸汽,压力0.5MPa,可以在动力手册上查出饱和蒸汽的压力(绝对)0.6Mpa,温度多少,水比容多少,蒸汽比容多少等等。但当你把10T/h换算为m3/h时,你选比容时,选的是蒸汽的,还是他们的平均比容?平均比容怎么算?期待共同探讨。
求助!关于蒸汽管道的计算
小弟是第一次做蒸汽,好多不明白的,高手们不要笑我。现在有一个工厂,蒸汽压力为0.7MPa,温度150,管道从蒸汽站出来管径为377*12,管子总长230m,我想问下管径是不是在分支后逐渐变小,还有管道的支吊架位置间距以及补偿器位置间距,再有就是管道的各种力怎么算?结构的做支架,问我要管道的力,现在我还不知道都什么力呢.....各位高手快帮帮小弟!!!!
蒸汽管道丝口阀如何连接?
蒸汽管路因为其温度比较高,丝口连接密封用生料带的话是肯定不行的,用油麻丝可以吗?我上次做了个疏水阀站,蒸汽压力是1kg左右,管径是DN15,我采用了丝口的连接方式,用的是镀锌管,密封用的是油麻丝,不知道行不行,会不会泄露,请各位大哥指教!
如何确定管道内蒸汽流量
有一段直径为100mm的不锈钢管道,全长4米,进口端的压力为1.05MPa,出口端连接反应釜,釜内压力为0.6MPa,请问如何计算管内蒸汽流量?如何确定流速?
还是关于蒸汽补偿器的问题
30米蒸汽的直管道,地下铺设,蒸汽参数0.8MPa,300度.看设计图只安装了一个补偿器,管道为DN65的.现在这个补偿器坏了.根据公式计算△ X=0.012(t1-t2)L △ X——管道的热伸长量,mm; t1——热媒温度,℃, t2——管道安装时的温度, ℃ L——计算管道长度m; 0.012——钢铁的线膨胀系数,mm/m·℃ t1-t2就按300算,补偿量应该是108mm,报了计划,但是询问厂家说,补偿量最好不要大于其直径65.一般提供补偿量60mm的,108的也可以做,但是不耐用.不安全.大家说说,是用108的呢,还是安装两个补偿器呢?
蒸汽管水锤严重呀!!!求救!!!
我们一个工地的新风空调箱,有蒸汽预热(一段)\蒸汽再热(2段)\加湿器用汽设备,进汽压力为7公斤,减压后2KG主管路有汽水分离器,加湿器也装了汽水分离器,每组用气设备都安装了却水器\视镜,却水器为过滤\逆止\却水三合一,而后,汇总到一条蒸汽冷凝水管中.但是,蒸汽再热盘管冷凝水管噪音很大,特别是波纹截止阀之噪音.视镜里观察:浮球不停地动荡! 不知道哪里出了问题,是否却水器有故障????却水器为德国亚瑞的.听说是世界名牌呀!!!
蒸汽管有故障---水锤!!!!
我们一个工地的新风空调箱,有蒸汽预热(一段)\蒸汽再热(2段)\加湿器用汽设备,进汽压力为7公斤,减压后2KG主管路有汽水分离器,加湿器也装了汽水分离器,每组用气设备都安装了却水器\视镜,却水器为过滤\逆止\却水三合一,而后,汇总到一条蒸汽冷凝水管中.但是,蒸汽再热盘管冷凝水管噪音很大,特别是波纹截止阀之噪音.视镜里观察:浮球不停地动荡! 不知道哪里出了问题,是否却水器有故障????却水器为德国亚瑞的.听说是世界名牌呀!!!
蒸汽采暖的管路如何处理?
单位让我设计一套蒸汽采暖系统.管路的材质我选用的是无缝钢管.大口径的管子我进行酸洗,不知洗后用什么防腐漆?小口径的我镀锌可以么?热镀锌和冷镀锌什么区别呀?我该用什么?