还是关于蒸汽补偿器的问题
stable
stable Lv.2
2006年11月26日 08:18:23
来自于采暖供热
只看楼主

30米蒸汽的直管道,地下铺设,蒸汽参数0.8MPa,300度.看设计图只安装了一个补偿器,管道为DN65的.现在这个补偿器坏了.根据公式计算△ X=0.012(t1-t2)L △ X——管道的热伸长量,mm; t1——热媒温度,℃, t2——管道安装时的温度, ℃ L——计算管道长度m; 0.012——钢铁的线膨胀系数,mm/m·℃ t1-t2就按300算,补偿量应该是108mm,

30米蒸汽的直管道,地下铺设,蒸汽参数0.8MPa,300度.
看设计图只安装了一个补偿器,管道为DN65的.
现在这个补偿器坏了.根据公式计算
△ X=0.012(t1-t2)L

△ X——管道的热伸长量,mm;

t1——热媒温度,℃,

t2——管道安装时的温度, ℃

L——计算管道长度m;

0.012——钢铁的线膨胀系数,mm/m·℃

t1-t2就按300算,补偿量应该是108mm,

报了计划,但是询问厂家说,补偿量最好不要大于其直径65.一般提供补偿量60mm的,108的也可以做,但是不耐用.不安全.

大家说说,是用108的呢,还是安装两个补偿器呢?
免费打赏
hqstank
2006年11月26日 11:50:54
2楼
1\首先要分析原来的补偿器为什么坏了,是不是管线不直,或者使用太久了,或者是套筒的不耐用,或者是安装方法不对,不然换了还是要坏的
2\原来有没有考虑固定墩,补偿肯定少不了固定墩的
3\按理说30米一个补偿器就够了,为什么补偿量大的就容易坏
回复
stable
2006年11月26日 13:45:24
3楼
30米对于DN300的管道来说当然一个就够了.可这是DN65的啊.
厂家说了,小管径,补偿量大,做的补偿器就大,管径又小容易出故障.
回复
xuhao325
2006年11月26日 16:39:50
4楼
小口径管道还是用方形张力比较保险安全,厂家说得对,这么小的补偿器,只能做单层,强度低,耐压耐温都成问题,用不了多长时间就会发生同样问题
回复
stable
2006年11月27日 07:21:35
5楼



不明白?
回复
lwjlwj
2006年11月27日 08:16:15
6楼
支持一下二楼网友的说法,管线不顺直的说法。补充说明的是,30米蒸汽的直管道,在固定墩没有安装补偿器的一侧,还可以利用一下自然补偿,因而尽可能装一只。
回复
空01
2006年11月27日 12:24:23
7楼
楼主设计的是过热蒸汽,管径65的补偿量108的补偿量是要定做了,还有你用了是什么补偿器,具体型号?埋地就更不好做了,建议采用两个补偿器,最好加个固定支架分两段做这话有些不合理,该公式中是没有管径,但在考虑补偿时就要考虑管径。考虑应力了。
回复

相关推荐

APP内打开