蒸汽管水锤严重呀!!!求救!!!
weisr
weisr Lv.2
2006年12月05日 23:02:02
只看楼主

我们一个工地的新风空调箱,有蒸汽预热(一段)\蒸汽再热(2段)\加湿器用汽设备,进汽压力为7公斤,减压后2KG主管路有汽水分离器,加湿器也装了汽水分离器,每组用气设备都安装了却水器\视镜,却水器为过滤\逆止\却水三合一,而后,汇总到一条蒸汽冷凝水管中.但是,蒸汽再热盘管冷凝水管噪音很大,特别是波纹截止阀之噪音.视镜里观察:浮球不停地动荡! 不知道哪里出了问题,是否却水器有故障????却水器为德国亚瑞的.听说是世界名牌呀!!!

我们一个工地的新风空调箱,有蒸汽预热(一段)\蒸汽再热(2段)\加湿器用汽设备,进汽压力为7公斤,减压后2KG主管路有汽水分离器,加湿器也装了汽水分离器,每组用气设备都安装了却水器\视镜,却水器为过滤\逆止\却水三合一,而后,汇总到一条蒸汽冷凝水管中.但是,蒸汽再热盘管冷凝水管噪音很大,特别是波纹截止阀之噪音.视镜里观察:浮球不停地动荡!
不知道哪里出了问题,是否却水器有故障????却水器为德国亚瑞的.听说是世界名牌呀!!!
免费打赏
flyingbird
2006年12月07日 09:31:36
2楼
管路坡度如何?是否存在积水点?
回复
wl131488
2006年12月07日 12:13:04
3楼
下面这是一篇关于高压蒸汽回水系统问题的分析,楼主看看,再分析一下自己的工程实际情况
回复
somebody665
2006年12月07日 15:19:57
4楼
汽、水分离不好
回复
weisr
2006年12月08日 22:24:54
5楼
我这管路是从楼上排到楼下的,所以没有坡度问题的,不过青云大侠讲的不错,这样的事情,我们工地也有,解决的办法就是加水罐和水泵打回蒸汽回收罐.
回复
torlon
2006年12月27日 18:51:36
6楼
大致是管道坡度不合适,坡度不合适是产生水锤的关键原因。