钢筋直螺纹套筒连接施工质量控制要点
吴小姐的猫miao
2024年11月07日 09:32:45
来自于建筑施工
只看楼主

来源:工程造价课堂

一 、工艺简介 滚扎直螺纹钢筋连接的定义是将钢筋端部用滚轧工艺加工成直螺纹,并用相应的连接套筒将两根钢筋相互连接的钢筋连接。 与钢筋搭接焊相比较具有强度高、易操作、施工速度快、不受气候影响等优点。但是直螺纹连接要有科学的施工工艺和严格的控制措施,才能保证其质量的稳定性。 二、施工工序

、工艺简介
滚扎直螺纹钢筋连接的定义是将钢筋端部用滚轧工艺加工成直螺纹,并用相应的连接套筒将两根钢筋相互连接的钢筋连接。
与钢筋搭接焊相比较具有强度高、易操作、施工速度快、不受气候影响等优点。但是直螺纹连接要有科学的施工工艺和严格的控制措施,才能保证其质量的稳定性。
二、施工工序
1、设备机具
 GHB40型直螺纹机、机床、砂轮切割机、普通扳手、扭矩扳手及钢卷尺等。
2、材料准备
钢筋原材料、连接套筒、丝头保护帽,钢筋和连接套筒提前做好进场的检验。
接头根据抗拉强度、残余变形以及高应力和大变形条件下反复拉压性能的差异,分为下列三个等级:
Ⅰ级    
 接头抗拉强度等于被连接钢筋的实际拉断强度或不小于1.10倍钢筋抗拉强度标准值,残余变形小并具有高延性及反复拉压性能    
Ⅱ级    

接头抗拉强度不小于被连接钢筋抗拉强度标准值,残余变形较小并具有高延性及反复拉压性能

Ⅲ级    
接头抗拉强度不小于被连接钢筋屈服强度标准值的1.25倍,残余变形较小并具有一定的延性及反复拉压性能。    
结构设计图纸中应列出设计选用的钢筋接头等级和应用部位。接头等级的选定应符合下列规定:
A、混凝土结构中要求充分发挥钢筋强度或对延性要求高的部位应优先选用Ⅱ级接头。当在同一连接区段内必须实施100%钢筋接头的连接时,应采用Ⅰ级接头。
B、混凝土结构中钢筋应力较高但对延性要求不高的部位可采用Ⅲ级接头。
C、结构构件中纵向受力构件钢筋机械连接接头的位置应相互错开。在任一接头中心至长度为钢筋直径35倍的区段范围内,在同一连接区段内纵向受力钢筋截面面积占受力钢筋总截面面积的百分率应符合下列规定:
①、接头宜设置在结构受拉钢筋应力较小部位,当需要在高应力部位设置接头时,在同一连接区段内Ⅲ级接头的接头百分率不应大于25%,Ⅱ级接头的接头百分率不应大于50%。Ⅰ级接头的接头百分率除第二条所列情况可不受限制。
②、接头宜避开有抗震设防要求的框架的梁端、柱端箍筋加密区;当无法避开时,应采用Ⅱ级接头或Ⅰ级接头,且接头百分率不应大于50%。
③、受拉钢筋应力较小部位或纵向受压钢筋,接头百分率可不受限制。
④、对直接承受动力荷载的结构构件,接头百分率不应大于50%。
工程中应用钢筋机械连接接头时,应由供货单位提供有效的型式检验报告,这一内容由直螺纹加工单位提供;
钢筋连接工程开始前及施工过程中,应对每批进场钢筋进行接头工艺检验,工艺检验应符合下列要求:
①、每种规格钢筋接头试件不应少于3根;
②、钢筋母材抗拉强度试件不应少于3根,且应取自接头试件的同一根钢筋;
③、3根接头试件的抗拉强度均应符合JGJ107-2010中表3.0.5的规定:
3、加工流程
4、丝头检验
用专用的环规和止规检验丝头尺寸,其环通规应能顺利地旋入,环止规旋入长度不得超过3螺距。丝头的不完整螺纹不得超过两个螺纹周长 。
5、带帽保护
丝头加工完毕,经检验合格后,应立即带上丝头保护帽,防止损坏丝头。
6、扭矩扳手
7、接头安装
使用普通扳手将两个钢筋丝头在套筒中间位置相互顶紧,并用力矩扳手抽检拧紧力矩。拧紧力矩检验频率为:随机在施工的工程结构中抽取10%。
钢筋连接完毕后,接头连接套筒外应有外露有效螺纹,且外露有效螺纹不得超过2螺距。
9、质量要求
① 钢筋直螺纹接头应使用工作扳手或管钳进行施工,将两个钢筋丝头在套管中间位置相互顶紧(锁母型接头除外),接头拧紧力矩不应小于下述规定:

② 钢筋接头不得有局部弯曲,不得有严重锈蚀和附着物;
③ 钢筋端部应有检查插入套筒深度的明显标记,钢筋端头离套筒长度中点不宜超过10mm;
④ 挤压后的套筒不得有肉眼可见裂纹;
三、施工注意事项
1、安装接头时用管钳扳手拧紧,应使钢筋丝头在套筒中央位置相互顶紧,标准型接头安装后的外露螺纹不宜超过2p(P为螺距,单位:mm)。
2、在进行钢筋连接时,钢筋规格应与连接套筒规格一致,并保证丝头和连接套筒内螺纹干净,同一个丝头的不完整螺纹不得超过2个螺纹周长。
3、丝头加工完毕后,应立即带上丝头保护帽,防止装卸钢筋时损坏丝头。
4、在进行钢筋连接时,钢筋规格应与连接套筒规格一致,并保证丝头和连接套筒内螺纹干净。
5、丝头加工时应采用水溶性润滑液,不得使用油性润滑液。
6、接头的现场检验应按验收批进行。同一施工条件采用一批材料的同等级、同型式、同规格接头,应以500个为一个验收批进行检验和验收,不足500个也应作为一个验收批。
7、螺纹接头安装后应按规范规定的验收批,抽取其中10%的接头进行拧紧扭矩校核,拧紧扭矩值不合格数超过被校核接头数的5%时,应重新拧紧全部接头,直到合格为止。
8、对接头的每一验收批,必须在工程结构中随机截取3个接头试件作抗拉强度试验。现场截取抽样试件后,原接头位置的钢筋可采用同等规格的钢筋进行搭接连接,或采用焊接及机械连接方法补接。
9、在现场钢筋连接时,应进行隐蔽工程验收,做好验收记录及影像资料。
四、常见质量问题
免费打赏
加倍努力
2024年11月13日 11:39:33
3楼
回复
意气书生
2024年11月13日 21:33:08
4楼

学习一下,谢谢楼主分享。

回复

相关推荐

APP内打开