关于蒸汽板换设计的问题
stop_surf
stop_surf Lv.3
2013年06月14日 12:31:02
来自于采暖供热
只看楼主

小弟第一次接触到这个设计,设计情况这样,采暖面积大概400平方,蒸汽源是低压饱和蒸汽。主要通过蒸汽板换 热水和采暖。第一:从蒸汽主管,分到3个板换,是否有专门的配件,蒸汽流量如何来合理、科学地分配?第二:西门子的蒸汽电动执行阀,是否要用?第三:除了梳水阀、安全阀,还需要用到什么蒸汽配件?请有过类似的工程经验的打指点下,小弟不胜感激。

小弟第一次接触到这个设计,

设计情况这样,采暖面积大概400平方,蒸汽源是低压饱和蒸汽。

主要通过蒸汽板换 热水和采暖。



第一:从蒸汽主管,分到3个板换,是否有专门的配件,蒸汽流量如何来合理、科学地分配?

第二:西门子的蒸汽电动执行阀,是否要用?

第三:除了梳水阀、安全阀,还需要用到什么蒸汽配件?

请有过类似的工程经验的打指点下,小弟不胜感激。
sdshui8609
2013年06月28日 09:24:18
2楼
你这个貌似有些问题,400平米采暖需要三个板换吗?还是先回答你的问题吧
一,从蒸汽主管到用蒸汽设备可通过分汽缸进行分配,根据蒸汽流量计算管径,安全可靠。
二,为了达到比较稳定的供热温度可以加装电动式温控阀或自力式温控阀
三,还可以加上过滤器、汽水分离器、减压阀等,如果冷凝水需要回收还应加装一套冷凝水回收装置。
个人观点,仅供参考。QQ:624160178
回复
wwodemingzi2013
2013年09月11日 08:44:03
3楼
学习学习~~~
回复
paidbjs
2013年09月11日 10:48:57
4楼
其实可以试试电锅炉,安装很方便,也很干净。
回复
北斗星照
2013年09月18日 17:53:50
5楼
我见过类似的工程:蒸汽从分汽缸出来,进汽水板换,板换二次侧热水用于空调采暖和生活热水用。
你说的分几个板换,还是要看采暖和生活热水各自的负荷是多少来选择汽水板换的换热量。
第二个问题,西门子的蒸汽电动执行器,是用再蒸汽进汽管道上,通过二次侧出水温度来调节一次侧进蒸汽的流量的。当然,你不用西门子的品牌也行,反正就是电动(气动也可以)调节阀。
第三个问题:你说的蒸汽配件,好像不明确。蒸汽当然要疏水,如果汽水板换进汽压力高,还需要减压阀之类的。
回复
wltzhch007
2013年09月21日 15:38:29
6楼
需要过滤器。
回复
all895623
2013年09月22日 14:27:55
7楼
学习
回复

相关推荐

APP内打开