大次梁不给小次梁当支座
设计一个7X7m的转运站,只有四个角上有柱子,平台四边是框梁300X800,平台内部梁布置类似九宫格,横向两根是300X600,纵向是200X400,pkpm程序计算结果显示所有的次梁都是按一跨算,600的梁没有给400的梁当支座,跟PKPM技术部咨询了一下,说现在的程序这种类似的问题都是按照空间梁系计算,类似井字梁的算法,但是审图的不认可,认为传力不明确。我记得以前的程序如果梁截面相差这么多的话,也会自动把400的梁分成三跨的小梁,最后无奈只好把400的梁自己分成三段然后两端定义铰接,算出的结果比之前那个差的很多。请教一下有没有哪位前辈深究过此类问题,能不吝赐教的话,在下感激不尽啊:kiss: