这个桥支座为什么这样设计
vinsonzb
vinsonzb Lv.3
2012年05月15日 15:41:16
来自于桥梁工程
只看楼主

这个图纸里的2*20m预应力连续箱梁桥 左右幅为什么支座不一样?难道是考虑箱梁横向下挠?浇筑虽然是左右幅分开浇,中间有条施工缝最后浇,但端横梁、中横梁都是连续浇筑的。求解释~ 欢迎前辈指导~~[ 本帖最后由 vinsonzb 于 2012-5-15 15:56 编辑 ]

这个图纸里的2*20m预应力连续箱梁桥 左右幅为什么支座不一样?难道是考虑箱梁横向下挠?
浇筑虽然是左右幅分开浇,中间有条施工缝最后浇,但端横梁、中横梁都是连续浇筑的。
求解释~ 欢迎前辈指导~~

[ 本帖最后由 vinsonzb 于 2012-5-15 15:56 编辑 ]

IMG_20120515_152144.jpg

免费打赏
tt67zou
2012年05月16日 10:31:40
2楼
支座布置没问题
回复
旭日东升
2012年05月16日 11:05:44
3楼

其它的都没什么问题,就是图中的两个要互换位置就对了。
对于支座,越靠近温度零点的位移越小,所以中间有个固定支座,该墩顺桥向没有多少位移,只有横桥向有位移,所以该墩在横桥向另外设置了三个单项横桥向的支座。
对于远离温度零点的点,温度位移很大,所以两边的墩都设有顺桥向的位移支座,而横桥向也有位移,所以这里设置了双向位移支座。
为什么在两边墩各设置了一个限制横桥向的单向支座,而且是靠里设置的。这个不难理解,这是因为防止梁在伸长的同时,限制两边墩梁的轴线偏离桥梁轴线,局部限制一下。这个限制支座靠里面设置是容许梁板在支座两边有点横向伸缩。
为什么说图中有一个支座设置有问题,因为这里只考了了一边设置了限制,而另一边没有设置,所有要互换一下。
回复
旭日东升
2012年05月16日 11:06:32
4楼
回复
daoqiaoksk
2012年05月19日 20:41:14
5楼
群主,那个普通支座为什么设置在左边,右边是不是也可以呀?
回复
luoqixun
2012年05月21日 08:33:59
6楼
支座的布置与桥型是密切相关的,主要是考虑到桥整体的受力情况,没问题的,纵向横向与固定支座的结合。
回复
jian_gen402
2012年05月21日 15:37:45
7楼
原图支座布置正确,不能像 li_yang_chu 说的去互换支座。
因为:1、与固定支座在同一横断面上的为之允许横桥向位移的单向支座
2、与固定支座沿顺桥向在同一直线上的为允许顺桥向位移的单向支座。
3、除固定支座及单向支座以外的应该设置为多向支座。

如果像 li_yang_chu 说的互换支座,则中墩的固定支座及右侧桥台(或墩)的单向支座不再顺桥向上共线。
回复

相关推荐