求助,为什么挑梁的支座钢筋如此大??
lin_chunxiu
2009年03月03日 10:46:55
只看楼主

计算结果布置:柱子纵向间距7800,横向间距3700、4300[ 本帖最后由 lin_chunxiu 于 2009-3-3 15:22 编辑 ]

计算结果



2.jpg
布置:柱子纵向间距7800,横向间距3700、4300

[ 本帖最后由 lin_chunxiu 于 2009-3-3 15:22 编辑 ]

2.jpg


1.jpg

免费打赏
lin_chunxiu
2009年03月03日 15:06:15
2楼
荷载如下:
回复
lin_chunxiu
2009年03月03日 15:13:14
3楼
有没有办法把挑梁的弯矩分配到中间那根横向200*500的次梁呢?
程序不认这根次梁为挑梁,即使把铰接去掉,计算结果还是一样
回复
混混结构
2009年03月03日 15:16:07
4楼
等待高手出现ing:lol
回复
lin_chunxiu
2009年03月03日 15:19:20
5楼
还以为出现高手了
回复
jimmy1330
2009年03月03日 15:30:49
6楼
梁的荷载怎么那么大啊,用的什么材料。挑出部分是做什么用的,给个建筑图。
回复
xiaom06
2009年03月03日 16:46:28
7楼
200*500那根刚度太小 本身就是次梁 传不过去
你说的支座负筋大 好象看起来比较正常
可能3方面原因,大家一起讨论下
1线荷载比较大 (实心砖的吗)
2中间200*500次梁以梁为支座,作用很小
3连续梁第一跨
4柱刚度太大 就好比在剪力墙里的KL一样 支座是剪力墙 负筋大的没法看
个人认为不用点绞
回复
dushilantu
2009年03月03日 21:13:12
8楼
截图00.jpg

SATWE结构分析已能考虑构件的变形协调。
简单说没有变形差就不会产生内力。变形差相同时,刚度大的构件必然承担较多的力。
本图中由于KL1截面为250X550长7800,刚度小,同时承受内板和外板传来的荷载,位移较大,对L1-P梁不能提供较好的支座点。我估计A点和B点的位移应该是比C点大,但A点和B点的位移基本一样,也就相当于L1-P梁均匀向下沉,B点自然就不会有较大的负弯矩。而PL1梁刚度大梁端的柱位基本为不动点,C点的位移值即为PL1的两端变形差。

建议调整构件的刚度进行内力合理分配,如建筑无特殊原因可将KL1(7800跨度)改为300X700,必要时300X800。L1-P和PL1改为300X500.
回复
handsomefox
2009年03月04日 11:11:23
9楼
我觉得8楼分析的很有道理,结构分析其实就是力与变形的关系,7.8米跨度的抗震框架梁取值太小了
回复
lin_chunxiu
2009年03月04日 14:43:36
10楼
用的是多孔砖,外挂玻璃暮墙,主要是层高4.5米高
回复
lin_chunxiu
2009年03月04日 14:44:40
11楼
谢谢各位的解答
8楼真牛,谢谢
回复