来源:建筑结构

|

作者:38万粉丝关注

    问题     剪力墙结构住宅,大跨度板需要满足挠度、配筋及裂缝要求,因此楼板会比较厚,虽然可以加大周边梁截面,满足梁板刚度比大于1.5的要求,但是板厚与剪力墙厚度接近时,在水平荷载作用下,楼板与剪力墙连接处会产生较大的面外弯矩。

   





问题
   

剪力墙结构住宅,大跨度板需要满足挠度、配筋及裂缝要求,因此楼板会比较厚,虽然可以加大周边梁截面,满足梁板刚度比大于1.5的要求,但是板厚与剪力墙厚度接近时,在水平荷载作用下,楼板与剪力墙连接处会产生较大的面外弯矩。

之前文章也提过建议大板周边剪力墙厚度改为250mm,有同行留言说业主很难接受,但板厚与剪力墙接近,确实存在剪力墙承受面外弯矩的问题,因此剪力墙结构住宅的大跨板厚不能太厚,要有限值,具体是多少?


参考依据

广东省2023年7月26日发布了《大跨度平板-剪力墙结构技术标准》DBJ/T15-256-2023,笔者认为对剪力墙结构住宅项目的大跨板厚取值有一定的参考。
以下的内容摘录自《大跨度平板-剪力墙结构技术标准》DBJ/T15-256-2023,因没有在正式版本中找到条文说明,所以条文说明都来自于征求意见稿。
什么 大跨度平板-剪力墙结构?

【条文说明】剪力墙结构中,除结构外边缘、核心筒部位的连梁和框架梁外,原则上其余部位水平构件以厚板为主, 板跨度一般楼板短向跨度不宜小于6.0m,且不宜大于9.0m,板厚不小于160mm。

大跨度平板-剪力墙结构的跨度要求。

【条文说明】考虑到住宅户型的套内尺寸一般在6.0m~9.0m范围,本条根据该范围给出了大跨度平板-剪力墙结构中楼板的跨度要求。 当楼板跨度在6.0m以下时,可按一般剪力墙结构进行设计; 当楼板跨度在6.0m~9.0m之间时,由于楼板厚度较大,对剪力墙和连梁的受力有影响,设计需要满足本规程的有关要求。当跨度大于9m时,板厚过大,需要进行专门设计。

大跨度平板-剪力墙结构计算模型规定。

【条文说明】 平板-剪力墙结构中,由于楼板与剪力墙的厚度接近,且楼面少梁或无梁,因此传统上将剪力墙仅作为楼板支座、不考虑楼板面内 和面外刚度的方法,计算结构内力时不够准确,尤其是在楼板支座位置,已经不能反应结构的真实受力状况。 计算结构变形时,可偏于安全不计入楼板面外刚度。计算模型中,建议墙、板均采用壳单元模拟,可同时考虑其面内和面外变形;梁仍采用杆单元模拟。现行通用的设计软件包括PKPM、YJK、ETABS中均可实现以上分 析方法。

大跨度平板-剪力墙结构的楼板内力计算。

【条文说明】 平板-剪力墙结构中,当楼板与剪力墙的厚度接近时,在水平荷载作用下(含风荷载、地震作用),楼板与墙连接处会产生较大的面外弯矩。 因此,要求在楼板承载力设计中,其内力组合应计入水平荷载作用下的楼板内力。



结论

剪力墙结构住宅大跨板的板厚是否有限制,没有找到具体依据。小编认为大跨板周边剪力墙所承受的面外弯矩分为两部分。一部分是大小板跨在剪力墙支座处的不平衡弯矩,会传递给剪力墙。第二部分是板厚与剪力墙厚度接近时,实际楼板会参与整体计算,支座处的弯矩传会给剪力墙。

参考 《大跨度平板-剪力墙结构技术标准》DBJ/T15-256-2023,小编建议剪力墙结构住宅项目,大跨 板短跨方向小于6米,板厚小于160mm。