2016最新版图集规范《装配式结构图集和规范全套》 下载摘抄了建筑结构设计大师徐珂(原文出处点击这里)的一篇有关于“装配式剪力墙结构设计的”文章,设计的朋友们可以参考学习,建筑行业,未来的发展趋势“装配式”、“预应力”都有着巨大的潜在发展空间。项目名称:******公租房 建筑面积: 72078.40平米 其中住宅部分约5.9万平米 装配范围:地上剪力墙部分 建筑楼层:分别为18层(2、5#)和24层(1、3、4#)

2016最新版图集规范《装配式结构图集和规范全套》 下载




摘抄了建筑结构设计大师徐珂(原文出处点击这里)的一篇有关于“装配式剪力墙结构设计的”文章,设计的朋友们可以参考学习,建筑行业,未来的发展趋势“装配式”、“预应力”都有着巨大的潜在发展空间。



项目名称:******公租房
建筑面积: 72078.40平米 其中住宅部分约5.9万平米
装配范围:地上剪力墙部分
建筑楼层:分别为18层(2、5#)和24层(1、3、4#)
抗震设防:标准设防类 7度设防








建筑户型(A型24层 每层9户 建筑面积约350平米)



建筑户型(B型18层 每层6户 建筑面积约330平米)




























三、装配式的问题

现场成品出现的问题①阳台外侧墙板与侧墙预埋铁件不在同一个标高处,错位严重,不利于后期焊接。



问题②隔墙墙体预留的槽与现场实际墙体位置存在偏差。



问题③承重预制墙体下部水平缝高度大于20mm,也存在小于20mm情况,甚至无间隙。



问题④阳台板外墙板处只有上面两个支撑点有预留,下侧无预留支撑点;阳台外侧板空调处支撑点应放在内侧,方便安装及后期拆除。

问题⑤电梯井处两道墙在梁窝处水平筋在安装时有打架现象。



问题⑥电梯井处两道墙在梁窝处水平筋在安装时有打架现象。



⑥箍筋图纸显示为长度250mm,现场实测210mm,暗柱钢筋只能套进去两根,第二排钢筋套不进去。



问题⑦设计预留梁窝现场剔凿比较困难,容易造成构件破坏。



问题⑧暗柱第二排钢筋预埋位,原设计尺寸不能满足施工需要,工厂方面将预制墙板预留箍筋加长至250mm。



⑧预留插筋长度短于设计长度。



问题⑨现浇带出后置环状钢筋难以施工,目前没有好的解决方法。






粗看两者一致


重叠比较



43858f69f514f2363e79.pdf
2.8 MB
立即下载
两个苹果
2015年07月23日 14:29:31
2楼
好资料!这对预制单位和施工单位的要求应该很高吧!
回复
co1425804350049
2015年07月23日 14:32:26
3楼
涨见识了,谢谢小丁分享。
回复
醉青
2015年07月23日 14:33:58
4楼
璋㈣阿甯冧竵澶т汉鐨勫垎浜
回复
知识星球
2015年07月23日 14:38:34
5楼
预制板的项目现在好少啊,
回复
luckz
2015年07月23日 14:52:26
6楼
这个是比较前沿的东西,顶
回复
gordonbrown1307
2015年07月23日 14:56:06
7楼
很好的资料,谢谢楼主分享
回复
上海牛牛牛
2015年07月23日 15:35:22
8楼
现在的装配式建筑与以前的装配式又有新的内容了,需要学习与时俱进提高自己
回复
wangdadayu
2015年07月23日 16:10:54
9楼
小时候有过预制楼板的房屋,但是现在现浇的居多了.
回复
lj9508
2015年07月23日 17:36:38
10楼
顶........
回复
业界漫游
2015年07月23日 23:25:53
11楼
这技术含量,装配式就是实操经验太少了
回复

相关推荐

APP内打开