本帖最后由 南海观音兵 于 2016-7-11 13:02 编辑 厕所装顶吸式排气扇,因为要装吊顶,衰人设计师!!说尽量往上打排气扇洞,然后我就叫来马路边打洞人员,那贱人打完才跟我说把主梁两条25CM粗的钢筋打断了,我立刻懵了!我开始都不知道那里是梁!!! 本人房子在8楼,是28层高的剪立墙结构建筑,打断的梁高50CM,一边架在剪力墙上,别一边下面有窗,然后一条40CM高的次梁架在它上面,次梁的底位应该就是架在打断的主梁底部钢筋上。梁长大概1。5米?然后通过一个轻质砖墙再架在剪力墙上。

本帖最后由 南海观音兵 于 2016-7-11 13:02 编辑

厕所装顶吸式排气扇,因为要装吊顶,衰人设计师!!说尽量往上打排气扇洞,然后我就叫来马路边打洞人员,那贱人打完才跟我说把主梁两条25CM粗的钢筋打断了,我立刻懵了!我开始都不知道那里是梁!!!
本人房子在8楼,是28层高的剪立墙结构建筑,打断的梁高50CM,一边架在剪力墙上,别一边下面有窗,然后一条40CM高的次梁架在它上面,次梁的底位应该就是架在打断的主梁底部钢筋上。梁长大概1。5米?然后通过一个轻质砖墙再架在剪力墙上。
厕所是沉箱结构,本人能看到的梁身高只有大概15CM,排气洞直径打了11CM。
请求论坛各位建筑大神,我应该如何补救?我知道是一定不能让物业管理知道的了,然后请加固公司???把梁的水泥撬开?用钢筋焊接回来?再填高标准水泥?然后外面再帖碳纤维布?工程要3000蚊?

1.JPG


IMG_20160707_125724.jpg


IMG_20160707_18584611.JPG

bukuren
2016年07月11日 11:32:21
2楼
这个孔的钻取位置首先就是错误的,而且操作步骤也不对,也没有用钢筋扫描仪。你可以去告他了都
回复
cow1468042491710
2016年07月11日 12:59:17
3楼
本帖最后由 南海观音兵 于 2016-7-11 13:03 编辑 bukuren 发表于 2016-7-11 11:32 这个孔的钻取位置首先就是错误的,而且操作步骤也不对,也没有用钢筋扫描仪。你可以去告他了都哎 随便在马路边找的打洞师傅,我自己请的啊,不是装修公司请的。
回复
吸力锅
2016年07月11日 16:11:54
4楼
毕竟是主筋被打断,楼主不放心的话可以请加固公司
回复
o如梦无痕o
2016年07月11日 19:03:38
5楼
找加固公司是最稳妥的方法。这个洞口 真是不加固不行了。
不过你这个是在外墙。貌似想隐瞒也很难了。
回复
co1467270161842
2016年07月12日 08:06:22
6楼
不地震倒不了吧
回复
kjldld
2016年07月18日 12:45:38
7楼
本帖最后由 kjldld 于 2016-8-16 17:53 编辑

跨度小,应该没有问题。
回复
bukuren
2016年07月18日 13:05:55
8楼
这个东西。不好界定啊
回复
vicker_cheung
2016年07月18日 15:09:08
9楼
这个问题挺严重的,估计那根次梁现在都靠断掉的那根梁挑着。不知道断掉的梁的上面的钢筋是多大的。找个加固公司过来看看吧。窗户那里用一根木支撑顶紧先。
回复
gandambera
2016年07月18日 15:42:51
10楼
这个断的彻底啊,确定底筋全断了吗?
回复
niuch403
2016年07月20日 14:25:15
11楼
想办法找来结构图纸,复核一下配筋,如果不考虑截断的钢筋,其余的钢筋仍能满足要求,就可以不用管,如果不能,请加固公司加固,除此之外,没啥别的办法
回复