装修时打断剪力墙结构住宅的厕所主梁底层2条25cm粗的钢筋
cow1468042491710
2016年07月11日 10:07:19
只看楼主

本帖最后由 南海观音兵 于 2016-7-11 13:02 编辑 厕所装顶吸式排气扇,因为要装吊顶,衰人设计师!!说尽量往上打排气扇洞,然后我就叫来马路边打洞人员,那贱人打完才跟我说把主梁两条25CM粗的钢筋打断了,我立刻懵了!我开始都不知道那里是梁!!! 本人房子在8楼,是28层高的剪立墙结构建筑,打断的梁高50CM,一边架在剪力墙上,别一边下面有窗,然后一条40CM高的次梁架在它上面,次梁的底位应该就是架在打断的主梁底部钢筋上。梁长大概1。5米?然后通过一个轻质砖墙再架在剪力墙上。

本帖最后由 南海观音兵 于 2016-7-11 13:02 编辑

厕所装顶吸式排气扇,因为要装吊顶,衰人设计师!!说尽量往上打排气扇洞,然后我就叫来马路边打洞人员,那贱人打完才跟我说把主梁两条25CM粗的钢筋打断了,我立刻懵了!我开始都不知道那里是梁!!!
本人房子在8楼,是28层高的剪立墙结构建筑,打断的梁高50CM,一边架在剪力墙上,别一边下面有窗,然后一条40CM高的次梁架在它上面,次梁的底位应该就是架在打断的主梁底部钢筋上。梁长大概1。5米?然后通过一个轻质砖墙再架在剪力墙上。
厕所是沉箱结构,本人能看到的梁身高只有大概15CM,排气洞直径打了11CM。
请求论坛各位建筑大神,我应该如何补救?我知道是一定不能让物业管理知道的了,然后请加固公司???把梁的水泥撬开?用钢筋焊接回来?再填高标准水泥?然后外面再帖碳纤维布?工程要3000蚊?

1.JPG


IMG_20160707_125724.jpg


IMG_20160707_18584611.JPG

免费打赏
co1470836831903
2016年08月10日 21:55:33
12楼
我也跟你一样啊,当时一眼没看见:'(,求处理方式,
回复
kjldld
2016年08月11日 08:42:07
13楼
水钻,都是水钻惹的祸。房子再好,也怕水钻。以前工人打线槽,碰到混凝土就不打了,改道。水钻就是为打断钢筋而生的!!!!!!
回复
ruguoni
2016年08月11日 09:43:46
14楼
本帖最后由 ruguoni 于 2016-8-11 10:00 编辑

看见太多这样的例子了。
你还在结构论坛询问,有些不懂结构的,都不会询问,太可怕了。
此类错误,不但是你本人有责任,尤其设计人员,也有责任。留孔应该在施工图中预留。
回复
wangjinshanlf
2016年08月11日 10:59:28
15楼
什么牛人都有,搞装修的瞎整,就差把房扒了!
回复
kjldld
2016年08月11日 14:26:47
16楼
以后精装房会占主流。毛坯房搞装修,费时,费力,费心。
回复
lk631850629
2016年08月11日 14:54:25
17楼
建议在洞里钻孔植筋,再用混凝土填上
回复
cow1470900396233
2016年08月11日 16:36:43
18楼
请问楼主最后是怎么解决的?装修也遇到类似问题,请教
回复
天天画不累
2016年08月12日 11:18:22
19楼
肯定是全部断了
就怕这装修的
回复
张工0
2016年08月12日 11:42:21
20楼
谢谢分享 学习了
回复