精华汇总
家用增压泵原理
更多
家用管道增压泵
家用自动增压泵
增压泵家用自动
家用增压泵怎么安装
管道增压泵家用
家用增压泵如何安装
增压泵
管道增压泵原理
气体增压泵原理
气液增压泵原理
增压泵工作原理
增压泵结构原理
家用管道增压泵安装
家用全自动增压泵
全自动家用增压泵
自动家用管道增压泵
家用小型自动增压泵
威乐家用自动增压泵
家用管道增压泵品牌
家用水泵增压泵
家用增压泵安装图
家用水塔增压泵
管道增压泵工作原理
自动增压泵工作原理
气体增压泵工作原理
#
家用增压泵原理
#
300
家用增压泵原理专题,为您提供家用增压泵原理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与家用增压泵原理相关的专业交流讨论,更多家用增压泵原理相关内容请访问
土木在线论坛
!
气液增压泵的原理优势特点分享
寻求一个增压泵原理图,现场还带有启泵
原来只做给增压泵一用一备的控制箱,现在工地现场的情况是老设备改造,既有4KW水泵增压一用一备 又有一台气泵 向水箱里打气,这种情况 没做过。 想咨询下, 水泵和启泵之间是怎么衔接的,最开始先气还是先水 ,压力够的时候是补气还是补水。
小功率的增压泵负荷问题
一个多层的普通办公楼建筑,屋顶设了消防水箱,水专业设了增压泵,搞水的说其实对于非高层建筑可以不设增压泵的,他设了是审图办的要求,那这种情况电源怎么考虑呢?
增压泵能否当循环泵使用?
现在有一个带气罐的,流量为40L/s,扬程为14米,现在要用它作为24小时循环泵使用,可以吗?这样气压罐还有作用吗?作为循环泵使用,他的扬程和流量怎么核定呢?如果不能,该怎么改进呢
关于管道增压泵扬程计算的疑惑
一座五层商业楼,层高4.6米,五层共23米,生活水箱高3米。市政自来水管网压力仅能打至二层,不能打至屋面生活水箱,因此想增设一台管道泵。管道泵设于一楼卫生间内,进水口接于自外墙引至卫生间内的管道上,出水口接管引至屋面生活水箱。原选用的管道泵扬程为20米,流量满足要求。但运行后发现水压不至生活水箱,后把泵换为扬程38米的,则水可以顺利压入生活水箱。虽然市政管网压力可以打至二层,但由于泵设于一层,相当于把市政原有压力给截断了,因此计算扬程时应该从一层计算至五层,且考虑生活水箱的高层,并附加一定的余量。所以38米满足要求,而20米则不行。换个角度想,假如此泵放在
咨询一个增压泵选型问题
咨询一个增压泵选型的问题。 三台空压机,采用闭式冷水降温。但整个冷水系统很大,此区域压差较小,只有1bar左右,单台机组冷水流量2t/h左右。 现在想在每台空压机冷水的供水管上增加局部增压泵,目标是增加到2bar的压差,那么是需要2*1.414=3t/h流量来选择增压泵吗?而且选型后,怎么保证水泵的工作点呢? 有点头疼,因为是闭式管道,不知道如何选型为好。
天面消防增压泵本是胡闹
天面消防增压泵流量能满足初期消防用水量吗?增压泵扬程肯定大于天面水箱的高度,如果不能满足初期消防用水量初期天面水箱是不能出水的,如果能满足初期消防用水那天面水箱不过起了个吸水迟的作用。请大家谈谈看法。
是否需要增压泵.急急急
市政外网供水压力为0.26MP,小区最高点与市政外网的高差为16米,建筑物高度为18米,请问各位大侠,是否需要加压才能达到供水要求.如过需要加压,不设置泵房用什么方式能解决.
商用空气能热水增压泵怎么选型?
本人遇到一家私立医院的空气能,五层楼,每层六个房间,每间三个床位(淋浴和洗手盆),却装了个5匹的空气能,配了个5T的水箱,我感觉这样配置不对,热水可能不够用,但现在急需解决的是热水不会回过来,热水回水管没有回水,配了个250W,32M扬程的自动增压泵,自认为这泵也不对,(空气能和水箱放在楼顶),但没有什么数据给医院说服曾添设备,急需些,选型数据,希望哪位大师拿些数据论证下!
设计消火栓和自喷系统增压泵
设计消火栓和自喷系统中,如果高位水箱的压力可以达到最不利点的静水压力,消火栓和自喷系统可不设增压泵和气压设备。如果这样的情况了,那么自喷平时的泄漏水量和消火栓的泄漏水量在分别不满足是由水箱来补水,补水量大时谁来起动主泵,当时在水箱旁设增压泵和气压罐时还有功能是起动主泵的工功能所以限制了他们那些增压泵的流量,如果在高处不设有增压泵了那么大流量时怎么起动主泵,要不是增压泵来起动主泵的,为什么在设有增压泵时还要限制他们的流量我总感觉在高位水箱时可以达到最不利点的压力了,地下室的主泵旁还要设增压泵
点击加载更多
APP内打开