商用空气能热水增压泵怎么选型?
ai666
ai666 Lv.7
2016年10月13日 20:35:18
来自于热泵工程
只看楼主

本人遇到一家私立医院的空气能,五层楼,每层六个房间,每间三个床位(淋浴和洗手盆),却装了个5匹的空气能,配了个5T的水箱,我感觉这样配置不对,热水可能不够用,但现在急需解决的是热水不会回过来,热水回水管没有回水,配了个250W,32M扬程的自动增压泵,自认为这泵也不对,(空气能和水箱放在楼顶),但没有什么数据给医院说服曾添设备,急需些,选型数据,希望哪位大师拿些数据论证下!

本人遇到一家私立医院的空气能,五层楼,每层六个房间,每间三个床位(淋浴和洗手盆),却装了个5匹的空气能,配了个5T的水箱,我感觉这样配置不对,热水可能不够用,但现在急需解决的是热水不会回过来,热水回水管没有回水,配了个250W,32M扬程的自动增压泵,自认为这泵也不对,(空气能和水箱放在楼顶),但没有什么数据给医院说服曾添设备,急需些,选型数据,希望哪位大师拿些数据论证下!
林刚
2016年10月14日 07:58:53
2楼
32米的扬程已经很高了,没有回水是不是管路的问题

回水泵扬程有十几米就足够了

另外看一下回水泵安装的位置是否合适
回复
如若柠檬初上
2016年10月29日 14:08:22
3楼

不错。。。。。。。。。学习
回复
co1477298670502
2016年10月29日 16:34:27
4楼
你们都是良师
回复
co1477298670502
2016年10月29日 16:34:51
5楼
林刚 发表于 2016-10-14 07:58 32米的扬程已经很高了,没有回水是不是管路的问题回水泵扬程有十几米就足够了你会的多啊
回复
ai666
2016年10月31日 18:07:10
6楼
林刚 发表于 2016-10-14 07:58 32米的扬程已经很高了,没有回水是不是管路的问题回水泵扬程有十几米就足够了我换了个800W,的,还是不行,真的回水管有问题
回复
放水发电
2016年11月01日 08:01:26
7楼
路过路过,看看再说!
回复
林刚
2016年11月01日 16:01:08
8楼
ai666 发表于 2016-10-31 18:07 我换了个800W,的,还是不行,真的回水管有问题应该看一下系统设计的是否正确,回水泵的安装位置是否合理
回复
奋发图强008
2017年04月05日 23:43:20
10楼
楼主电话多少?我有个工地的症状跟您遇到的差不多
回复
ai666
2017年08月14日 11:08:03
11楼
奋发图强008 发表于 2017-4-5 23:43 楼主电话多少?我有个工地的症状跟您遇到的差不多重新改了回水管
回复

相关推荐

APP内打开