精华汇总
家用自动增压泵
更多
家用自动增压泵原理
家用小型自动增压泵
威乐家用自动增压泵
全自动家用管道增压泵
家用全自动管道增压泵
全自动微型家用增压泵
全自动家用微型增压泵
家用管道增压泵
家用增压泵怎么安装
管道增压泵家用
家用增压泵如何安装
家用增压泵原理
增压泵
自动管道增压泵
管道自动增压泵
家用管道增压泵安装
家用管道增压泵原理
家用管道增压泵品牌
家用水泵增压泵
家用增压泵安装图
家用增压泵工作原理
家用水塔增压泵
全自动家用微型管道增压泵
全自动管道增压泵
自动增压泵工作原理
#
家用自动增压泵
#
300
家用自动增压泵专题,为您提供家用自动增压泵相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与家用自动增压泵相关的专业交流讨论,更多家用自动增压泵相关内容请访问
土木在线论坛
!
小功率的增压泵负荷问题
一个多层的普通办公楼建筑,屋顶设了消防水箱,水专业设了增压泵,搞水的说其实对于非高层建筑可以不设增压泵的,他设了是审图办的要求,那这种情况电源怎么考虑呢?
增压泵能否当循环泵使用?
现在有一个带气罐的,流量为40L/s,扬程为14米,现在要用它作为24小时循环泵使用,可以吗?这样气压罐还有作用吗?作为循环泵使用,他的扬程和流量怎么核定呢?如果不能,该怎么改进呢
咨询一个增压泵选型问题
咨询一个增压泵选型的问题。 三台空压机,采用闭式冷水降温。但整个冷水系统很大,此区域压差较小,只有1bar左右,单台机组冷水流量2t/h左右。 现在想在每台空压机冷水的供水管上增加局部增压泵,目标是增加到2bar的压差,那么是需要2*1.414=3t/h流量来选择增压泵吗?而且选型后,怎么保证水泵的工作点呢? 有点头疼,因为是闭式管道,不知道如何选型为好。
商用空气能热水增压泵怎么选型?
本人遇到一家私立医院的空气能,五层楼,每层六个房间,每间三个床位(淋浴和洗手盆),却装了个5匹的空气能,配了个5T的水箱,我感觉这样配置不对,热水可能不够用,但现在急需解决的是热水不会回过来,热水回水管没有回水,配了个250W,32M扬程的自动增压泵,自认为这泵也不对,(空气能和水箱放在楼顶),但没有什么数据给医院说服曾添设备,急需些,选型数据,希望哪位大师拿些数据论证下!
增压泵在这种场合怎么应用??
我这里有一项装修工程,六层楼,采用的是水箱给水方式,现在卫生间用的是蹲式马桶,但是三楼以上水量太少,是否考虑能在上水管增加一台增压泵?但是它的控制方式不知怎样,请各位指教!
是否需要增压泵.急急急
市政外网供水压力为0.26MP,小区最高点与市政外网的高差为16米,建筑物高度为18米,请问各位大侠,是否需要加压才能达到供水要求.如过需要加压,不设置泵房用什么方式能解决.
天面消防增压泵本是胡闹
天面消防增压泵流量能满足初期消防用水量吗?增压泵扬程肯定大于天面水箱的高度,如果不能满足初期消防用水量初期天面水箱是不能出水的,如果能满足初期消防用水那天面水箱不过起了个吸水迟的作用。请大家谈谈看法。
请教天面消防增压泵的问题???
请教天面消防增压泵的问题:小弟遇到一19层的办公楼,用泵+气压罐抽地下水池的水供水。天面有18立方的消防水池,池底距离天面试验栓2.0M,距离19层的消火栓5.6M。有人说不用加天面的增压泵,理由系地下已经有稳压泵和气压罐,管网可以有足够的压力了。他说得对不对啊??喷淋系统又怎样呢??
小型的管道增压泵如何选用
我在工程中遇到一个问题,我希望在我的一个给水管上安装一个小型的管道增压泵(减少工程造价),不过在资料中,我暂时没有找到它的具体型号(及选用)。不知道哪位能帮一下忙。拜托了!(我是在一个厂家的产品说明中见到这种用法的,我想知道它的具体情况)
设计消火栓和自喷系统增压泵
设计消火栓和自喷系统中,如果高位水箱的压力可以达到最不利点的静水压力,消火栓和自喷系统可不设增压泵和气压设备。如果这样的情况了,那么自喷平时的泄漏水量和消火栓的泄漏水量在分别不满足是由水箱来补水,补水量大时谁来起动主泵,当时在水箱旁设增压泵和气压罐时还有功能是起动主泵的工功能所以限制了他们那些增压泵的流量,如果在高处不设有增压泵了那么大流量时怎么起动主泵,要不是增压泵来起动主泵的,为什么在设有增压泵时还要限制他们的流量我总感觉在高位水箱时可以达到最不利点的压力了,地下室的主泵旁还要设增压泵
点击加载更多
APP内打开